现在空调机组都配有变频器,总是说用了变频器可以节能,到底怎么个节能法?变频器又不会自动调速,还不是要人手动去设定;还有如果用DDC来控制变频器,是根据什么依据来控制变频器的频率?根据室内气压来调节变频器输出功率,根据温度控制来调节变频器输出功率,还有其他什么吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有22人评论
dwj198511
当前离线
积分
786
沙发
dwj198511
发表于 2012-4-10 19:44:00
<p>这都是虚的,糊弄人的。一个2.2KW或3KW的电机有必要用变频器么</p>
<p>目前为止,我没有看过控的比较经典的案例</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jabbawockeez
当前离线
积分
216
板凳
jabbawockeez
发表于 2012-4-10 22:46:00
路过
回复
支持
反对
使用道具
举报
jmh27657
当前离线
积分
467
地板
jmh27657
发表于 2012-4-12 21:37:00
<p>可以根据送风压力作为变频条件啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lm3408890
当前离线
积分
736
5
#
lm3408890
发表于 2012-4-13 20:01:00
基本上我们的经验就是根据送风压差传感器来控制变频器的。。。。
楼主说的室内压差 基本上用来控制送风 回风阀的开度。。。。
可以加好友 多多交流!
回复
支持
反对
使用道具
举报
li23fan
当前离线
积分
607
6
#
li23fan
发表于 2012-4-15 22:06:00
<p>学习</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
exp123s
当前离线
积分
1162
7
#
exp123s
发表于 2012-4-18 10:00:00
如果以控制温度为目的,我用回风温度作依据,回风温度与设置温度相差大时全负荷运行,达到设置范围时并保持一段时间后,降低负荷运行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
dotwo
当前离线
积分
301
8
#
dotwo
发表于 2012-4-19 11:44:00
多数都是用送风压力做的,实际用处嘛,也可能是节能的,不过人为管理要多些。
回复
支持
反对
使用道具
举报
adkillers
当前离线
积分
333
9
#
adkillers
发表于 2012-4-22 21:58:00
如果风平衡没有调好,ddc实际上就无法控制风压,从而无法达到节能目的
回复
支持
反对
使用道具
举报
heshinan1986
当前离线
积分
311
10
#
heshinan1986
发表于 2012-5-20 22:46:00
我也正在为此迷茫
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwwtuu
当前离线
积分
1296
11
#
wwwtuu
发表于 2012-5-22 11:07:00
<p>控制要求不同,控制策略也有所不同。</p>
<p>大致分为以下几点:</p>
<p>1.根据温度变频</p>
<p>2.根据送风静压变频</p>
<p>3.过渡季最大新风应用</p>
<p>像2楼所说的,要是小功率风机节能能效比只是比较小而已,并不是说就不能节能,技能还是从点滴做起的。得有技能控制概念,这样才能最大限度的节能。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
p451345007
当前离线
积分
355
12
#
p451345007
发表于 2012-5-22 11:17:00
我做的有变频风机都是用送风压力控制风机频率的,但是在控制过程中PID计算的频率与风压很难达到一个稳定的状态。 实际使用中还是靠手动控制的。 还望有前辈能分享下经验!
回复
支持
反对
使用道具
举报
luckyfruit
当前离线
积分
12142
13
#
luckyfruit
发表于 2012-5-22 13:26:00
做2个DI点
回复
支持
反对
使用道具
举报
bullqiang
当前离线
积分
502
14
#
bullqiang
发表于 2012-5-22 14:40:00
用静压控制比较稳妥
单纯温度控制的话,如果频率太低了,末端风不够
回复
支持
反对
使用道具
举报
hongzhimin09
当前离线
积分
708
15
#
hongzhimin09
发表于 2012-9-23 14:37:00
<p>呵呵,你没有见过,也不代表没有好的吧?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hongzhimin09
当前离线
积分
708
16
#
hongzhimin09
发表于 2012-9-23 14:40:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwj198511</i>在2012/4/10 19:44:00的发言:</b><br/>
<p>这都是虚的,糊弄人的。一个2.2KW或3KW的电机有必要用变频器么</p>
<p>目前为止,我没有看过控的比较经典的案例</p></div>
<p>你没有见过,并不代表没有~~~</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
向左向右
当前离线
积分
335
17
#
向左向右
发表于 2012-9-27 21:00:00
我觉的看设计院的要求吧,有用风压来控制频率的,也见过用温度来控制频率的。
[此贴子已经被作者于2012/9/27 21:00:13编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
joyy18
当前离线
积分
774
18
#
joyy18
发表于 2012-10-16 16:35:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_12">我做的有变频风机都是用送风压力控制风机频率的,但是在控制过程中PID计算的频率与风压很难达到一个稳定的状态。 实际使用中还是靠手动控制的。 还望有前辈能分享下经验! </div>
<p>1. 目前的楼控软件中对于送风静压值是可以去一段平均值,PID计算频率就容易稳定。</p>
<p>2. 静压传感器可适当做一个静压箱解决压力不受风速的影响。</p>
<p>3. 选择安装的位置易在直通断,应尽量减少在导流板、弯头等处安装。<br/></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
SZCS
当前离线
积分
410
19
#
SZCS
发表于 2012-10-17 10:34:00
<p>室内二氧化碳浓度应该也可以吧?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ryz5566
当前离线
积分
250
20
#
ryz5566
发表于 2012-10-24 15:32:00
你好,很高兴看到这个帖子,我所做的一个项目是用风量来调节变频的,因为它末端有vav,把他需求风量和我们的风量传感器做比较来的,用的是pid,但是pid它的参数怎么设置呢?望指教啊!就是p值和i值
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城