<p>加减冷机的控制,我一直是这样使用的:</p>
<p>不使用流量计(因为经常不知道,流量计是否准确)</p>
<p> </p>
<p>假设:PID的基准值,设到50,范围0~100,(0表示冷机提供的冷量过大,100表示冷机提供的冷量不足,50表示系统刚好平衡</p>
<p> </p>
<p>PID小于20减少一台机组</p>
<p>PID大于80增加一台机组</p>
<p> </p>
<p>机组台数有变化后,600秒内不再进行增减机组计算(此延时可设置,建议值最小为600秒</p>
<p>600秒后,可以实时进行再计算</p>
<p> </p>
<p>这样的好处,就是盯死了水温,假设,冷水机组冷冻水温设定7度,达不到就是过冷,超过了就是不够冷,</p>
<p>配合好延时设定,PID值就完全在20~80间波动,即不增加机组,也不会减少机组</p>
<p> </p>