如题!看资料有的说,只接一相火线,再接一地线就可以了!
只是不明白这个地线是在这四线中的地线还是另接的地线?
如果是四线中的地线,岂不是把三相四线制的地线作为零线使用了,这样安全吗?
如果另接地线,把另接的线当零线用,三相四线制的地线是当地线用,这样正确吗?(三孔插座)
一般大家另接地线的话,接地区域是怎么做的?
使用道具 举报
第一 ,不是三相四线制,而是三相五线制。
第二,三相是A B C 三相火线与一项N项 零线,与一项地线。
第三,三相四线制里没有接地线是不安全的,如果一旦电路浪涌容易或者雷击容易被劈
三相四线制的地线是绝对不能用在三孔插座的,因为那个不是地线 是零线
最后:你别干工程了,这么干估计你很快就死翘翘了
三相四线制 在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。 三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求! 不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!! 应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。 我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。 使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。
现在一般都采用三相五线制了,局部也有采用三相四线制
你回答的太精妙了,佩服,最有力的还是最好一句……
强电有毒,请谨慎处理!
电呢 马虎不得
现在建筑物都采用TN-S系统了,五线制安全第一~!
哈哈,需要提高自己
地线是 必须的 不要 小看
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页