看了很多防雷的贴子,但一直还不明白,还有避雷使用方面的问题,请大家指点!!
目前公司做的案例很让人费解,立杆做有避雷针接地,摄像机与杆体非绝缘,视频线与电源通过二合一避雷器串连,再由避雷器接地,机房端又安装一视频避雷器,同样接地;这里一直都让我费解,总感觉这种接法有问题,而之前公司都这么接,同事说是老板要求,现在把我也弄迷糊了,请教高手指点。
使用道具 举报
直接找防雷的问一下吧,是不是他们为了多卖防雷设备呢
当摄像机与机房距离较远、线路可能遭受感应雷。可导致摄像机的损坏或机房主机的损坏。
在摄像机和机房处分别安装SPD是为了保护不同的设备。