千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 二氧化碳浓度控制 [打印本页]

作者: acguy    时间: 2004-7-9 11:20
标题: 二氧化碳浓度控制
<P>各位大哥,二氧化碳浓度控制新风风阀的小CASE</P>
<P>大概的成本如何?什么品牌的传感器好?DDC?</P>
作者: usst_winw    时间: 2004-7-9 13:21
<P>给我详细点的资料吧,我可以给你大概报个价</P><P>frankeywang@asiconsys.com</P>
作者: acguy    时间: 2004-7-9 14:31
<P>作为新风量控制的二氧化碳浓度传感器,量程应该在2000PPM以下,风管式。PID控制器浮点输出控制新风阀开度。</P><P>只需传感器与控制器,不含电动风阀。</P>
作者: raydong    时间: 2004-7-9 15:49
<P>西门子的产品和应用是这样的:</P><P>检测回风或者房间的二氧化碳浓度,同时检测VOC值。这两个值送到“换气需求处理器”,处理器发出换气需求信号到PID控制器,控制器驱动风阀、风机变频器等。</P><P>成本具体问题具体分析!</P>
作者: acguy    时间: 2004-7-9 23:13
VOC检测用什么机理?
“检测回风或者房间的二氧化碳浓度,同时检测VOC值。这两个值送到“换气需求处理器”,处理器发出换气需求信号到PID控制器,控制器驱动风阀、风机变频器等”

这种做法好象是把简单的问题复杂化。

作者: raydong    时间: 2004-7-13 10:30
<B>以下是引用<I>acguy</I>在2004-7-9 23:13:00的发言:</B>
VOC检测用什么机理?
这种做法好象是把简单的问题复杂化。

<P>VOC检测机理我不太清楚,资料里面也没有提到。抱歉。
<P>这种做法是把问题程序化。如果你控制的要求没有这么高,就直接用二氧化碳浓度PI调风阀就行了。
<P>举个例子,空调机组给一个会议室送风,你用会议室内温度传感器直接控制风机变频,这是把问题简单化了么?这样做当然可以调节室内温度,但并不是好方法。是否应该同时考虑送分压力呢?如果考虑了,是否就复杂化了呢?也不一定,看用户的实际需求了。
<P>同理,我把那个二氧化碳的问题不小心给复杂化了。</P>