LonWorks技术是美国Echelon公司推出的智能控制网的技术,为实现智能控制网络提供了完整的解决方案。

目前全球已有3000多家公司应用该项技术安装了超过500万个LonW orks节点,包括:ABB、BTE、Carrier、Schneider、Honeywell、Johnson-Controls、Motolota等。LonWorks技术广泛应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业,是全球领先的控制网络技术。

通信距离: RS-485总线最大传输距离是1.2km;

LonWorks总线最大传输距离是2.7km.

传输速率: RS-485总线的传输速率为300-9.6kbps;

LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps.

网络结构: RS-485总线网络构成主从式集散控制系统;

LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。

网络容量: RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点;

LonWorks采用三层结构,即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制神经元芯片中含48位ID号,是全世界唯一的。

通信方式: RS-485总线网络难于进行实时通信;

LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。

通信可靠性: RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定;

LonWorks神经元芯片中有二个CPU专门负责通信,容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。

产品互换性: RS-485总线网络无统一通信协议,产品难于兼容;

LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议,真正实现了产品的互换性。

网络扩充功能: RS-485总线网络的扩充能力是有限的;

LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。

系统先进性: LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准,全球应用广泛。

远程监控与操作:LonWorks网络与Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。


作者: nan    时间: 2004-7-9 10:30

500万个LonW orks节点

世界上485多少个节点?


作者: jadesun    时间: 2004-7-10 19:02

楼上的哥们,我说的是应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业的节点.我看过你的文章,你自己说的那个总线的想法是非常好的.


作者: nan    时间: 2004-7-12 09:00
以下是引用jadesun在2004-7-10 19:02:00的发言:

楼上的哥们,我说的是应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业的节点.我看过你的文章,你自己说的那个总线的想法是非常好的.

客气!

我就讨厌那些不分应用场合就瞎吹什么东西好的人,所以激动了一点,请多多原谅。


作者: sesam    时间: 2004-7-12 11:36
有这样的技术,,我想不管在什么地方都能发挥它的最大优势 。
作者: jadesun    时间: 2004-7-12 22:44

但是上次我还没有说完,你的那个总线出来了,等做了一个小区用户用了三年之后如果没有问题,再来谈它的实际应用这样会更好的.


作者: nan    时间: 2004-7-13 08:48
以下是引用sesam在2004-7-12 11:36:00的发言: 有这样的技术,,我想不管在什么地方都能发挥它的最大优势 。
尺有所短,寸有所长!
[此贴子已经被作者于2004-7-14 8:34:41编辑过]

作者: nan    时间: 2004-7-13 08:49
以下是引用jadesun在2004-7-12 22:44:00的发言:

等做了一个小区用户用了三年之后如果没有问题,再来谈它的实际应用这样会更好的.

同意!


作者: sesam    时间: 2004-7-13 14:06
nan 兄弟,LONWORKS总线的主要作用是什么啊!应该是个控制网络技术吧!你这不明摆着钻牛角尖吗,还故作什么高手。你怎么没想到用H.264音视编码压缩技术用来拍电影呢。
作者: jadesun    时间: 2004-7-13 19:07

哥们,没关系的啦,大家互相交流


作者: xzj0311    时间: 2004-7-19 12:59

哈哈!


作者: xiaonaijia    时间: 2004-7-19 21:59

系统稳定情况怎么样呢?

能给我发一份具体的资料呢?


作者: 乐乐天    时间: 2004-7-20 09:02
lon总线有他的优势就是在于布线和线的介质方面,但是如果你用过LON总线,你可能会有所体会,虽然他有距离上的优势性和技术传输上的领先性,但其对于传输介质方面要求高,对线路的适应性差和开发和生产成本高,不容易维护等多方面原因还没有被大家完全接受,真正意义上的LON产品实际上应该属于一种还在逐步完善的产品.是我们期待的一种产品,而并不是一种理想化的产品
作者: nan    时间: 2004-7-20 17:13

LonWorks技术是美国Echelon公司推出的智能控制网的技术,为实现智能控制网络提供了完整的解决方案。 目前全球已有3000多家公司应用该项技术安装了超过500万个LonW orks节点,包括:ABB、BTE、Carrier、Schneider、Honeywell、Johnson-Controls、Motolota等。LonWorks技术广泛应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业,是全球领先的控制网络技术。

通信距离: RS-485总线最大传输距离是1.2km; LonWorks总线最大传输距离是2.7km.

与传输速率有关,如果485以300波特率传输,2.7km无任何问题

传输速率: RS-485总线的传输速率为300-9.6kbps; LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps.

485传输速率可以达到40MbpsMAX3468 5V, Fail Safe, 40Mbps Profibus RS485/RS422 Transceivers

网络结构: RS-485总线网络构成主从式集散控制系统; LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。

485不一定是主从,可以采用令牌环等方式

网络容量: RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点; LonWorks采用三层结构,即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制神经元芯片中含48位ID号,是全世界唯一的。

485可以采用中继的方式扩展,类似于以太网的HUB

通信方式: RS-485总线网络难于进行实时通信; LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。

485采用令牌环的方式,可以实现准实时通信,而通过特殊的硬件设计,可以实现CSMA/CD,而不是P-CSMA/CD

通信可靠性: RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定; LonWorks神经元芯片中有二个CPU专门负责通信,容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。

485的容错与检错可以通过软件设定,具有更好的适应性,而lonworks的硬件对容错与检错并不完善,需要辅以软件才能完成

产品互换性: RS-485总线网络无统一通信协议,产品难于兼容;

LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议,真正实现了产品的互换性。

应用层并不具有互换性

网络扩充功能: RS-485总线网络的扩充能力是有限的; LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。

LonWorks的扩充、修改、维护,这个问题工程人员一定要注意》》太对不起了LON节点损坏后,不是说换一个新的就完了,你必需重新组态这个新的节点和其它与它有联系的节点。天啊,意味着客户每坏了一个节点,都要你亲自拿着笔记本跑到现场来换。什么没笔记本,太好了现在有借口叫你的老板买了:)当然如果现场有台式机而且有LON-PC的卡而且装了LONMARK软件也可以。这里面的深层原因是3150的全球唯一节点号只有在组态和路由时才有用,在本子网内通信时用的是一个0~256的节点号通信的,同时它的网络变量与其它节点的网络变量之间的关系都存在3150内的一个EEPROM内,我试过可以用指针访问它和改写它,每次组态好后这些信息就存在这里,新的模块没组态这些信息就没有,这样你就惨了,必须重新组态,除非你和我一样用了它N年,并对它的E文协议看了N遍,我在模块里用IO口来做了一个地址设置,所有的节点号都通过这里来设,与其他网络变量的关系出厂时就写死。

系统先进性: LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准,全球应用广泛。

485具有更悠久的历史

远程监控与操作:LonWorks网络与Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。

需要一个转换设备才可以,而485通过转换设备也可以实现

[此贴子已经被作者于2004-7-20 17:39:57编辑过]

作者: lonkorea    时间: 2004-7-21 14:26
斑竹应该站在中立和公正的角度上。
作者: 乐乐天    时间: 2004-7-21 14:43
作为比较来说我觉得没有什么不对的,是让大家对总线有个基础上的认识.应该说是站在了一个对比的角度来看问题的
作者: nan    时间: 2004-7-21 15:42
以下是引用lonkorea在2004-7-21 14:26:00的发言: 斑竹应该站在中立和公正的角度上。

lonworks有它的先进性,但实际上并没有楼主所宣传的那么好。如果你认为它比所有的总线都好,那我们就失去了讨论的基础,也就失去了讨论的意义。


作者: dawnlydia    时间: 2004-7-31 11:53

LON的是不错。。。但是要附合现在的国情。。。国内还是以485为主。。。如果你用LON它的造价一定会高。。。现在的标一般是以中间价或最低价中标。。。你怎么样与485竞争。。。除非甲方指定这项技术。。。否则。。。在国内还是以485为主

不过LON却时是个非长好的技术。。。在多个方面都要比485强。。。LON也是个发展趋势。。。不过这么多年在国内还是不如485。。。就是因为485可以满足现在的市场需求。。。所以并不需要LON取带它。。。以后等我国发展是为发达国家的话。。。很有可能LON要淘汰485


作者: xzj0311    时间: 2004-8-2 10:20
以下是引用nan在2004-7-13 8:48:00的发言: 。 尺有所短,寸有所长!

作者: 勇者胜    时间: 2004-8-5 14:23
ok ok 楼上的哥哥,来点案例啊。可进一步探讨!
作者: 风中的北    时间: 2004-8-5 16:03
请问有哪位了解EIB(European Installation Bus)?它的通信协议模型是参考ISO/OSI RM的?
作者: 行业聚集    时间: 2004-8-7 12:01

不是说是德国西门子的吗.


作者: lxq766    时间: 2004-8-31 17:36
EIB-ibus总线就是采用lon 技术构成的。国际电气协会,如:ABB、西门子、西电等电气业老大统一通过了一个协定支持LON技术,如ABB的EIB-IBUS智能系统总线,我用过,非常好用。厦门会展中心就用它,据我知效果不错,这是趋势。但是上面的朋友说了我国的国情485还需存在。
作者: lonkorea    时间: 2004-9-13 16:43
市场决定一切。想引导市场所花的时间和经费会比较大。
作者: 排头兵    时间: 2004-9-16 10:43

我现在一家公司做Lon的产品,使公司自开发的,也有其他公司的东西。我想大家最需要的是行家对各种总线方式一个专业的分析,不是攻击各自的优缺点。

跳槽过来之前,我在一个BA项目中应用了西门子的最新的以太网技术的DDC.我倒是想知道大家对工业以太网技术在楼宇系统的应用有什么见解,谢谢!!


作者: sunny_hit    时间: 2004-9-29 16:40

兄弟 485总线比较流行的通讯协议是什莫?请指教


作者: 晴天PIGPIG    时间: 2004-10-8 09:11

从自己做网络的身份出发,总是觉得nan说的TCP/IP构想最好,可以实现吗?


作者: lonkorea    时间: 2004-11-4 11:32

在国外lonworks的应用稍好。这几年,光是DCI就在韩国做了近二百个lonworks项目,DCI还不算韩国第一。lon的很多优势没有发挥。

LonWorks和现有的DDC方式的比较

1控制方式 (LonWorks方式) 分散型系统,分散的节点具有进程及输出入控制的功能 (现有DDC(PLC)方式),各个UNIT(PANEL)控制系统直接数字控制机(DDC)具有所有处理功能

2标准化 (LonWorks方式) ASHRAE, ANSI,欧洲 CEN TC 247, BacNet标准 (现有DDC(PLC)方式),各企业的专有通信

3通信的多样性 (LonWorks方式) 使用 FTT-10A(Twist Pair) Transceiver的通信,可以使用多样的通信媒体 (Power Line, Radio Frequency, (现有DDC(PLC)方式),使用 485或 422 Transceiver的通信

4通信的安定性 (LonWorks方式) 使用FTT-10A Transceiver (内置 DSP, Transfomer ), 在强Noise下使用 与220V电源线一起配管,对通信没有影响 (现有DDC(PLC)方式),在Noise下弱,或发生故障时使其他通信线路Halt(严重时CPU能损坏),一般使用Bus Topology

5互换性 (LonWorks方式) LonMark认证产品间与制造企业无关,可以互换 (现有DDC(PLC)方式),需要制造企业 Controller及DDC(PLC)

6Local结构 (LonWorks方式) 使用 2 wire的Twist Pair Cable,以 Free Topology方式连接 与Noise无关,使用 Noise Twist Pair线 Bus Topology : 2700m Free Topology : 500m Stub长度没有限制 ,通过Repeater可以延长基本64Node

(现有DDC(PLC)方式),对DDC(PLC)所有的 Local Device都是由2wire连接 有Noise的部分只能使用 Shield cable Bus Topology : 1200m 不能支持 不能支持Stub 对基本32Node可以延长信号的再传送 ,能够构成新的通道

7应用软件 (LonWorks方式) 利用Visio基础的window drag Y drop方式,简单的设计支持在Hard Ware没有变化的情况下可以改变系统程序 (现有DDC(PLC)方式),各制造企业使用不同的S/W,很难修订

8技术从属性 (LonWorks方式) 作为开放型协议,其技术不从属于S.I企业与系统种类无关,可以使用利用DDE方式的常用的MMI制作工具(Intouch, CIMON,AUTOBASE) (现有DDC(PLC)方式),技术及服务从属于S.I销售商,一般由制造企业提供的特定Monitoring Program

9扩展性 (LonWorks方式) 基本网络与其它系统联系到一起,可以进行控制、监视(Home Automation 、Access、Elevator、Security、防灾,HVAC等) 追加设备时可以直接与附近的网络线连接 通过MODEM、ISDN、INTERNET可以统一控制管理

(现有DDC(PLC)方式),需要追加 DDC(PLC)设计、施工,额外需要 GateWay,对于DDC(PLC)的Point有限制

10综合经济方面

(LonWorks方式) 配管配线简单 → 节省工程费 增设及更换容易 → 费用最小化 一般电子企业都可以施工 → 节省工程费

(现有DDC(PLC)方式),配管配线复杂 增设时依附于销售商,要求额外的程序操作

11现场运用方面 (LonWorks方式) 工程管理简单(工程的单纯化) 设置空间的自由化、最小化 对设计变更的快速反应

(现有DDC(PLC)方式),依附于专业维修企业 设置空间浪费 设计变更时消耗很多时间和费用

12设施运用方面 (LonWorks方式) 故障发生最小化 缩短保修时间 在中央管制室受损的Node和NetWork Wire单线监视容易,只修理受损的Node,交替便利 (Hot Swap方式支持) 节省保修费用 装备增设及移动方便

(现有DDC(PLC)方式),DDC(PLC)发生故障时对下位的设备产生影响


作者: 雨后踏浪    时间: 2004-11-5 18:37

受教了!

国内秦皇岛海湾公司也采用了lonworks协议。


作者: kissliil    时间: 2004-11-9 17:03
关于你说的维护,用LonMaker的Replace功能不是很简单的事情吗。不知道我们说的是不是一回事
作者: lonkorea    时间: 2004-12-10 11:05
杨工,nico是新加坡还是台湾的公司?
作者: ccd5282    时间: 2004-12-30 16:33

大家的讨论比较精彩


作者: 拜亚动力    时间: 2005-1-8 12:55

高手就是高手


作者: sesam2010    时间: 2005-2-23 15:13

其实Lon,Can,以及485都有其应用领域的优势,要看使用的地方而定.

譬如小区,为什么就不能小区内使用Lon,楼道Can,家庭485,这样不就充分发挥了各自的优势.

其实这样的系统才是最佳的系统配置系统.


作者: 让生命等候    时间: 2005-5-20 15:26
LON总线技术用于楼宇控制应该是比较合理,小区安防用485的多,我以前也在小区用过LON技术,在投标时,介绍LON技术很先进,但真正应用时,还不如485稳定呢
作者: jonet    时间: 2005-6-22 16:54

从这个话题对各种总线控制有了深的认识,得好好找找资料研究一下了。