通信距离: RS-485总线最大传输距离是1.2km; LonWorks总线最大传输距离是2.7km. 传输速率: RS-485总线的传输速率为300-9.6kbps; LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps. 网络结构: RS-485总线网络构成主从式集散控制系统; LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。 网络容量: RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点; LonWorks采用三层结构,即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制神经元芯片中含48位ID号,是全世界唯一的。 通信方式: RS-485总线网络难于进行实时通信; LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。 通信可靠性: RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定; LonWorks神经元芯片中有二个CPU专门负责通信,容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。 产品互换性: RS-485总线网络无统一通信协议,产品难于兼容; LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议,真正实现了产品的互换性。 网络扩充功能: RS-485总线网络的扩充能力是有限的; LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。 系统先进性: LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准,全球应用广泛。 远程监控与操作:LonWorks网络与Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。
500万个LonW orks节点
世界上485多少个节点?
楼上的哥们,我说的是应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业的节点.我看过你的文章,你自己说的那个总线的想法是非常好的.
以下是引用jadesun在2004-7-10 19:02:00的发言:楼上的哥们,我说的是应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业的节点.我看过你的文章,你自己说的那个总线的想法是非常好的.
客气!
我就讨厌那些不分应用场合就瞎吹什么东西好的人,所以激动了一点,请多多原谅。
但是上次我还没有说完,你的那个总线出来了,等做了一个小区用户用了三年之后如果没有问题,再来谈它的实际应用这样会更好的.
以下是引用sesam在2004-7-12 11:36:00的发言: 有这样的技术,,我想不管在什么地方都能发挥它的最大优势 。
以下是引用jadesun在2004-7-12 22:44:00的发言:等做了一个小区用户用了三年之后如果没有问题,再来谈它的实际应用这样会更好的.
同意!
哥们,没关系的啦,大家互相交流
哈哈!
系统稳定情况怎么样呢?
能给我发一份具体的资料呢?
LonWorks技术是美国Echelon公司推出的智能控制网的技术,为实现智能控制网络提供了完整的解决方案。 目前全球已有3000多家公司应用该项技术安装了超过500万个LonW orks节点,包括:ABB、BTE、Carrier、Schneider、Honeywell、Johnson-Controls、Motolota等。LonWorks技术广泛应用于楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业,是全球领先的控制网络技术。
通信距离: RS-485总线最大传输距离是1.2km; LonWorks总线最大传输距离是2.7km.
与传输速率有关,如果485以300波特率传输,2.7km无任何问题
传输速率: RS-485总线的传输速率为300-9.6kbps; LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps.
485传输速率可以达到40MbpsMAX3468 5V, Fail Safe, 40Mbps Profibus RS485/RS422 Transceivers
网络结构: RS-485总线网络构成主从式集散控制系统; LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。
485不一定是主从,可以采用令牌环等方式
网络容量: RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点; LonWorks采用三层结构,即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制神经元芯片中含48位ID号,是全世界唯一的。
485可以采用中继的方式扩展,类似于以太网的HUB
通信方式: RS-485总线网络难于进行实时通信; LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。
485采用令牌环的方式,可以实现准实时通信,而通过特殊的硬件设计,可以实现CSMA/CD,而不是P-CSMA/CD
通信可靠性: RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定; LonWorks神经元芯片中有二个CPU专门负责通信,容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。
485的容错与检错可以通过软件设定,具有更好的适应性,而lonworks的硬件对容错与检错并不完善,需要辅以软件才能完成
产品互换性: RS-485总线网络无统一通信协议,产品难于兼容;
LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议,真正实现了产品的互换性。
应用层并不具有互换性
网络扩充功能: RS-485总线网络的扩充能力是有限的; LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。
LonWorks的扩充、修改、维护,这个问题工程人员一定要注意》》太对不起了LON节点损坏后,不是说换一个新的就完了,你必需重新组态这个新的节点和其它与它有联系的节点。天啊,意味着客户每坏了一个节点,都要你亲自拿着笔记本跑到现场来换。什么没笔记本,太好了现在有借口叫你的老板买了:)当然如果现场有台式机而且有LON-PC的卡而且装了LONMARK软件也可以。这里面的深层原因是3150的全球唯一节点号只有在组态和路由时才有用,在本子网内通信时用的是一个0~256的节点号通信的,同时它的网络变量与其它节点的网络变量之间的关系都存在3150内的一个EEPROM内,我试过可以用指针访问它和改写它,每次组态好后这些信息就存在这里,新的模块没组态这些信息就没有,这样你就惨了,必须重新组态,除非你和我一样用了它N年,并对它的E文协议看了N遍,我在模块里用IO口来做了一个地址设置,所有的节点号都通过这里来设,与其他网络变量的关系出厂时就写死。
系统先进性: LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准,全球应用广泛。
485具有更悠久的历史
远程监控与操作:LonWorks网络与Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。
需要一个转换设备才可以,而485通过转换设备也可以实现
以下是引用lonkorea在2004-7-21 14:26:00的发言: 斑竹应该站在中立和公正的角度上。
lonworks有它的先进性,但实际上并没有楼主所宣传的那么好。如果你认为它比所有的总线都好,那我们就失去了讨论的基础,也就失去了讨论的意义。
LON的是不错。。。但是要附合现在的国情。。。国内还是以485为主。。。如果你用LON它的造价一定会高。。。现在的标一般是以中间价或最低价中标。。。你怎么样与485竞争。。。除非甲方指定这项技术。。。否则。。。在国内还是以485为主
不过LON却时是个非长好的技术。。。在多个方面都要比485强。。。LON也是个发展趋势。。。不过这么多年在国内还是不如485。。。就是因为485可以满足现在的市场需求。。。所以并不需要LON取带它。。。以后等我国发展是为发达国家的话。。。很有可能LON要淘汰485
以下是引用nan在2004-7-13 8:48:00的发言: 。 尺有所短,寸有所长!
不是说是德国西门子的吗.
我现在一家公司做Lon的产品,使公司自开发的,也有其他公司的东西。我想大家最需要的是行家对各种总线方式一个专业的分析,不是攻击各自的优缺点。
跳槽过来之前,我在一个BA项目中应用了西门子的最新的以太网技术的DDC.我倒是想知道大家对工业以太网技术在楼宇系统的应用有什么见解,谢谢!!
兄弟 485总线比较流行的通讯协议是什莫?请指教
从自己做网络的身份出发,总是觉得nan说的TCP/IP构想最好,可以实现吗?
在国外lonworks的应用稍好。这几年,光是DCI就在韩国做了近二百个lonworks项目,DCI还不算韩国第一。lon的很多优势没有发挥。
LonWorks和现有的DDC方式的比较1控制方式 (LonWorks方式) 分散型系统,分散的节点具有进程及输出入控制的功能 (现有DDC(PLC)方式),各个UNIT(PANEL)控制系统直接数字控制机(DDC)具有所有处理功能
2标准化 (LonWorks方式) ASHRAE, ANSI,欧洲 CEN TC 247, BacNet标准 (现有DDC(PLC)方式),各企业的专有通信
3通信的多样性 (LonWorks方式) 使用 FTT-10A(Twist Pair) Transceiver的通信,可以使用多样的通信媒体 (Power Line, Radio Frequency, (现有DDC(PLC)方式),使用 485或 422 Transceiver的通信
4通信的安定性 (LonWorks方式) 使用FTT-10A Transceiver (内置 DSP, Transfomer ), 在强Noise下使用 与220V电源线一起配管,对通信没有影响 (现有DDC(PLC)方式),在Noise下弱,或发生故障时使其他通信线路Halt(严重时CPU能损坏),一般使用Bus Topology
5互换性 (LonWorks方式) LonMark认证产品间与制造企业无关,可以互换 (现有DDC(PLC)方式),需要制造企业 Controller及DDC(PLC)
6Local结构 (LonWorks方式) 使用 2 wire的Twist Pair Cable,以 Free Topology方式连接 与Noise无关,使用 Noise Twist Pair线 Bus Topology : 2700m Free Topology : 500m Stub长度没有限制 ,通过Repeater可以延长基本64Node
(现有DDC(PLC)方式),对DDC(PLC)所有的 Local Device都是由2wire连接 有Noise的部分只能使用 Shield cable Bus Topology : 1200m 不能支持 不能支持Stub 对基本32Node可以延长信号的再传送 ,能够构成新的通道
7应用软件 (LonWorks方式) 利用Visio基础的window drag Y drop方式,简单的设计支持在Hard Ware没有变化的情况下可以改变系统程序 (现有DDC(PLC)方式),各制造企业使用不同的S/W,很难修订
8技术从属性 (LonWorks方式) 作为开放型协议,其技术不从属于S.I企业与系统种类无关,可以使用利用DDE方式的常用的MMI制作工具(Intouch, CIMON,AUTOBASE) (现有DDC(PLC)方式),技术及服务从属于S.I销售商,一般由制造企业提供的特定Monitoring Program
9扩展性 (LonWorks方式) 基本网络与其它系统联系到一起,可以进行控制、监视(Home Automation 、Access、Elevator、Security、防灾,HVAC等) 追加设备时可以直接与附近的网络线连接 通过MODEM、ISDN、INTERNET可以统一控制管理
(现有DDC(PLC)方式),需要追加 DDC(PLC)设计、施工,额外需要 GateWay,对于DDC(PLC)的Point有限制
10综合经济方面
(LonWorks方式) 配管配线简单 → 节省工程费 增设及更换容易 → 费用最小化 一般电子企业都可以施工 → 节省工程费
(现有DDC(PLC)方式),配管配线复杂 增设时依附于销售商,要求额外的程序操作
11现场运用方面 (LonWorks方式) 工程管理简单(工程的单纯化) 设置空间的自由化、最小化 对设计变更的快速反应
(现有DDC(PLC)方式),依附于专业维修企业 设置空间浪费 设计变更时消耗很多时间和费用
12设施运用方面 (LonWorks方式) 故障发生最小化 缩短保修时间 在中央管制室受损的Node和NetWork Wire单线监视容易,只修理受损的Node,交替便利 (Hot Swap方式支持) 节省保修费用 装备增设及移动方便
(现有DDC(PLC)方式),DDC(PLC)发生故障时对下位的设备产生影响
受教了!
国内秦皇岛海湾公司也采用了lonworks协议。
大家的讨论比较精彩
高手就是高手
其实Lon,Can,以及485都有其应用领域的优势,要看使用的地方而定.
譬如小区,为什么就不能小区内使用Lon,楼道Can,家庭485,这样不就充分发挥了各自的优势.
其实这样的系统才是最佳的系统配置系统.
从这个话题对各种总线控制有了深的认识,得好好找找资料研究一下了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |