千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 由报警主机至对射探头距离500~600,应该用哪种方案 [打印本页]
作者: 沪布线菜鸟 时间: 2004-7-9 08:16
标题: 由报警主机至对射探头距离500~600,应该用哪种方案
选用4*1.0的线,其中二芯电源,二芯信号,二芯电源接发射端,再由发射端并联二芯电源至接收端?可以这么做吗?
另外,4*1.0的线传500~600米有没有问题?
作者: aitit 时间: 2004-7-9 17:15
我看不行,太远了,还是做总线制比较好,电源要就近取电,(个人意见)
作者: 打铁的女孩 时间: 2004-7-9 23:02
可以!
作者: 打铁的女孩 时间: 2004-7-9 23:02
不过很危险
作者: 沪布线菜鸟 时间: 2004-7-10 00:04
楼上~如果换成1.5的可以吗?如果不行,那总线的方式是什么样的?帮帮我
作者: 打铁的女孩 时间: 2004-7-10 21:03
1.5的马马虎虎可以
作者: 打铁的女孩 时间: 2004-7-10 21:03
不要用总线制但电源要单独供!
作者: zhaojunwei 时间: 2004-7-13 12:53
500、600百米可以的!我做过的!电源功率最好大些!做好后可以测下压降有多少!只要满足对射电源要求就行!没问题,不用换总线的!
作者: 大海盗 时间: 2004-7-13 13:16
当然可以了.........
作者: 皮皮鸟 时间: 2004-7-13 15:45
信号没有问题!
电源注意你的电压降!
作者: desert916 时间: 2004-7-23 12:24
完全同意10楼观点
作者: txdzy1016 时间: 2004-7-24 21:47
作者: hzy2196 时间: 2004-7-25 19:40
最好用开关电源那样可以调高电源
线最好用1.5以上的
作者: 打铁的女孩 时间: 2004-7-25 22:01
用直流24V供电
作者: xiaodahong 时间: 2004-7-27 23:03
可以是可以最好能换成1。5的,不过电源无所谓,1。5稳妥
作者: CXPLUCKY 时间: 2004-7-29 17:15
4*0.75信号线!电源就近取,没问题,做过!