千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教Honeywell电梯控制 [打印本页]

作者: Live    时间: 2004-7-5 10:15
标题: 求教Honeywell电梯控制
欲在Honeywell楼控系统中将大厦中的一部电梯实现分时段控制停靠楼层的功能,不知该方案是否可行?如果可以改造工作量有多大?
作者: fendou    时间: 2004-7-5 10:53

作者: lutidong    时间: 2004-7-7 18:07
<P>改造很简单啊.在硬接线回路里加上继电器的常闭触点(需分时间控制的),然后将DO输出至线圈电源回路,DO通过时间常量控制.费用就是一个小型的控制器\足够点数的DO模块,一点人工即可.</P>
作者: rcwang    时间: 2004-7-7 18:47
<B>以下是引用<I>lutidong</I>在2004-7-7 18:07:00的发言:</B>

<P>改造很简单啊.在硬接线回路里加上继电器的常闭触点(需分时间控制的),然后将DO输出至线圈电源回路,DO通过时间常量控制.费用就是一个小型的控制器\足够点数的DO模块,一点人工即可.</P>

<P>这种方案不可行,电梯厂家出于安全角度不会同意的,可以通过开放通讯协议,开发网关或驱动程序的方式做!</P>
作者: lutidong    时间: 2004-7-8 13:17
呵呵,看来还是要自己做通信接口啊.
作者: toshayu    时间: 2004-7-21 22:30
<P>好像消防规范上不让接,接了也不让用!</P>
作者: leechengrui    时间: 2004-7-26 10:51
<P>上面几位哥哥好像很有实际工程经验,问一下,只是一般的状态监视,故障报警用不用开发网关呀?</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2