千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助,XL50之间读数据怎么做 [打印本页]

作者: poto00    时间: 2004-7-2 13:44
标题: 求助,XL50之间读数据怎么做
求助,两个XL50通过C-BUS连接,A要读B上输入点的值参与A的控制,怎么做
作者: szallied    时间: 2004-7-2 14:06
<P>写程序的时候加REMOTE POINT </P><P>具体的几句话讲不清楚</P>
作者: oscar_mint    时间: 2004-7-2 14:12
最简单的办法是:把XL50_A中的要给XL50_B的数据通过DO(AO)给出来,在通过XL50_B的DI(AI)接收。即:把A的输出连接到B的输入。
作者: szallied    时间: 2004-7-2 14:25
<P>楼上的创意也不错啊</P><P>我咋没想到这么新奇的办法</P><P>经你一提醒</P><P>思路开阔了很多</P><P>谢了</P>
作者: poto00    时间: 2004-7-2 14:55
XL50-A要读XL50-B的AI01点的值是在A中设一个REMOTE POINT吗
作者: poto00    时间: 2004-7-2 14:59
<P>3楼老兄!!我的XL50-A上没点了,才把数据输入XL50-B,现在想通过网络把他读出来</P>
作者: zhuzhu217    时间: 2004-7-3 14:39
<P>可以在A的CARE里做一个全局量软点,设定其地址,直接去读去B的物理地址的值。然后就可以那这个全局量点参与控制了</P>