标题: 请教:Honeywell的BA系统,一根C-BUS总线上最多能挂多少个DDC? [打印本页]

作者: 星期零    时间: 2004-7-2 11:39
标题: 请教:Honeywell的BA系统,一根C-BUS总线上最多能挂多少个DDC?
请教:Honeywell的BA系统,一根C-BUS总线上最多能挂多少个DDC?
作者: poto00    时间: 2004-7-2 13:26
<P>理论上好象是32个</P>
作者: oscar_mint    时间: 2004-7-2 14:03
29个,如果没有中央站,可以有30个。
作者: szallied    时间: 2004-7-2 14:05
30个
作者: 星期零    时间: 2004-7-2 15:53
有没有一个网络扩展器这内的东西,可以走好几条总线。?
作者: szallied    时间: 2004-7-2 16:03

作者: 星期零    时间: 2004-7-2 16:05
<P>是什么型号的产品?</P><P>你是做Honeywell产品的吗</P>
作者: putaibin    时间: 2004-8-4 16:09
30个
作者: yiyi100    时间: 2004-8-5 19:06
BNA型号Q7055A1015两条C-BUS
作者: hushangang18    时间: 2004-8-7 15:09
一条C-BUS总线只能挂29个控制,这种情况是有上位的,原因上位占一个地址,当然,你可以增加一条总线就可实现29*2个控制,一般情况下,EBI系统只能有三条总线。
作者: chosen    时间: 2004-8-7 18:15
<P>发个权威的系统网络图大家看</P>
<P>[attach]16086[/attach]
</P>
作者: sb1981    时间: 2004-9-9 17:05
HONEYWELL的书上都有呀