我是新手,希望得到各位大侠的帮助.
单位准备开展网络工程验收测试,没找到相应的国家标准,准备参考:
YD5070-98<公用计算机互联网工程验收规范> (好老也:(()
GB/T 15629.3-1995 信息处理系统局域网 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多地址访问(CSMA/CD)的方法和物理层规范(idt ISO/IEC 8802-3) ISO/IEC 8802-3:1993 CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications 等,想请教大家: 1\还有什么标准可以参考? 2\我们买了FLUKE DSP-4300和AGILENT 6802A 分布式网络协议分析仪 还需要什么仪器? 3\除了网络性能参数如: 利用率\ 广播\ 碰撞率\ 吞吐率\ 帧速\ 帧的尺寸\协议分布统计及协议分析\ 网络传输延迟 那些物理层参数如:最大延时\帧间间隙\尝试极限\退避极限等等实在搞不懂怎么测呀,需不需要测呢?首先对指教的前辈致以深深的谢意!!!!!
1.测试以内置有标准(仅布线)
2。大致可以了,愿意的话,来买个lanket 6给你优惠
3。不用明白,用认证测试仪测试,pass就pass,fail就fail不给钱加让承包商重做(据体情况依照承包合同)
4。若还有相关细节需要解决请致电:021-54650803咨询
对综合布线系统验收有整套规定,比如文档、走线、强电弱电关系、接地、空间管理等等,但最重要的还是对电缆光缆做认证测试,可以选用TIA568B、ISO11801等标准,国内相应的D类标准是GB/T50312,新的国内六类标准正在由标准化四所编写。至于网络和系统,还要三中认证测试:网络认证测试、应用认证测试、安全认证测试。关于网络证测试国际上还没有统一标准,国内的标准正在编制,预计11月推出,想了解具体情况可以跟我联系。ygnflksh@public4.sta.net.cn
以下是引用Guoba在2004-7-2 23:53:00的发言:对综合布线系统验收有整套规定,比如文档、走线、强电弱电关系、接地、空间管理等等,但最重要的还是对电缆光缆做认证测试,可以选用TIA568B、ISO11801等标准,国内相应的D类标准是GB/T50312,新的国内六类标准正在由标准化四所编写。至于网络和系统,还要三中认证测试:网络认证测试、应用认证测试、安全认证测试。关于网络证测试国际上还没有统一标准,国内的标准正在编制,预计11月推出
了解!
网络工程验收需要像楼主那样吗?
好像太详细了吧!我们公司就没有,就是做了认证测试和文档记录。
首先非常感谢各位的解答!
我想我们要做的就是各位所说的"网络认证测试",请问大家做这种测试大致测哪些内容呢?
很多参数要测。
比如超五类标准一般有:接线图,长度,衰减,近端串绕,综合近端串绕,衰减串绕比,综合衰减串绕比,等效远端串绕,回波损耗,延迟与时延差,电容,电阻,阻抗。
你可以找我们!
你省事,你放心,以后出问题责任我们担着,与你无关,不行的话,拿我们的报告去打官司!
各位大侠,对于布点通常智能住宅以住户格局来布点而办公以实际使用面积来布点,
具体操作如何?办公使用面积系数是不是0.55?
验收,简单,首先看给你的权力有多大.技术吗,谁又不懂啊.拿着设备去一般就OK了.
确实,拿仪器去测就行了,标准在仪器里面选,自动测试,ok
但验收测试一般是需要第三方进行的,往往对第三方的资质有一定要求。
如果谁有仪器就可以验收的话,那就乱套了!