千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]求教CARE中设备累计运行时间怎么实现? [打印本页]

作者: chosen    时间: 2004-6-29 15:26
标题: [求助]求教CARE中设备累计运行时间怎么实现?
<P>在控制策略中有一个RIA可以显示累计时间,但是由于多组设备要显示累计时间,使用过多的RIA策略会不会影响DDC运行速度,可以在上位机上编程来显示吗?</P>
<P>两种方法哪个更容易实现呢?上位机的编程能实现什么功能呢?</P>
<P>请教.</P>
作者: oscar_mint    时间: 2004-6-29 18:40
当然要在DDC里计算运行时间累计了,DDC的优势就在于:即便是中央站坏了,总线断了,DDC也能正常工作。在中央站上计算运行时间累计很好做的,但是DDC的优势就不能体现出来。另外,使用RIA不会对DDC运行速度有影响。
作者: chosen    时间: 2004-6-30 09:10
<P>谢谢</P>

作者: oscar_mint    时间: 2004-6-30 17:47
不客气。
作者: oscar_mint    时间: 2004-7-5 14:29
要好好学习呀。
作者: wzkai    时间: 2004-7-5 19:53
<B>以下是引用<I>oscar_mint</I>在2004-6-29 18:40:00的发言:</B>
当然要在DDC里计算运行时间累计了,DDC的优势就在于:即便是中央站坏了,总线断了,DDC也能正常工作。在中央站上计算运行时间累计很好做的,但是DDC的优势就不能体现出来。另外,使用RIA不会对DDC运行速度有影响。


 可是我碰到中央站与DDC控制不正常了, 我重启了DDC一下,结果联时间程序都不能运行, 什么原因啊?? 