机房是个综合性项目,
而且有专门的计算机机房施工许可证。
包括强电、弱电、空调、监控、门禁、消防、装修等。
如果大家感兴趣,
可以一起讨论。
很感兴趣,顶!
俺是专门做机房的。
大家有什么事,
就提问吧。
机房项目实际上很麻烦的,涉及的专业繁多,结构、水电、暖通、消防、装饰、防雷接地,最后才是弱电。
郁闷~~~
最近做机房,做得我都快成全能了~~~555555~~~~
今天讨论结构加固,讨论了一天,哎~~~
你们以为叱。
我单位有机房资质可以专门做机房工程的。
机房承重主要是A级300公斤,
B级500公斤如果一定要加固可以考虑加工字钢。
我需要机房中的直流配电系统
请问强电中供电如何实现双路供电,另机房中UPS组和UPS主机安装资料给点我好吗?
消防?不了解
防雷接地?DEHN性能怎么样
telephone_800@sina.com
我顶了哦,我就是不懂
有没有千家高手提供点有用资料
我有个PDF格式的,不知各位有没有办法编辑,机房建设全套
请问强电中供电如何实现双路供电,另机房中UPS组和UPS主机安装资料给点我好吗?
消防?不了解
防雷接地?DEHN性能怎么样
关于双路供电::先了解大楼能不能提供双路电源给你。批给你的容量是多大?然后在你的机房总配电柜进线侧做双路自切换装置。
关于UPS组::这有好多解决方案,每个生产商都自有特点。主要强调在线式热备份较好
然后就是关于后备延时时间及电池组容量数量的计算,最后就是电池柜只数及与大楼的CHENG重设计。
关于消防::全部要求采用气体消防,用什么气体这由当地规定和业主的出钱来决定。这里还有关于用气分区问题。最好是找当地的消防公司确认,然后分保给他们。否则验收会很烦人。
关于防雷接地:::这是一个综合的施工,你说的品牌也可行的,但还有其它品牌可选。然后就是防雷最好是做全面的设计比如电源,通信,机器等。
此外还有::空调系统,新风系统,机房装修,机柜机架选用,机房布局按排,机房各主要设备的状态监控和相关数据采集,安防等。。。
以下是引用novellandnt在2004-7-5 17:15:00的发言:你们以为叱。
我单位有机房资质可以专门做机房工程的。
机房承重主要是A级300公斤,
B级500公斤如果一定要加固可以考虑加工字钢。
呵呵,我这次碰到的小型机已经到了1.2吨和2吨了,而且各两台,业主在装修机房之前居然会不知道,装修好才想起来,好在我是按照每平方米800KG加固的,要不然我就惨咯
信息产品部:::系统集成类。。。一级。二级都可以