千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:有关大对数电缆与水平电缆端接的问题
[打印本页]
作者:
yilany
时间:
2002-12-31 14:44
标题:
请教:有关大对数电缆与水平电缆端接的问题
在使用大对数电缆做语音主干,用110的配线架,怎样与水平电缆端接?
是大对数电缆打在110端接模块的下端,水平电缆大在110端接模块的上端;还是垂直电缆与水平电缆分别打在不同的110端接模块上(不同的配线架上)中间用110跳线连接 ?怎样做才符合规范?我看《GB-50311/2000》里好象没有相关规定。
作者:
zzwnb
时间:
2002-12-31 17:24
大对数是主干,他在配线架的另一端又可以接插RJ45水晶头的
作者:
遥远
时间:
2002-12-31 18:13
套用你的话
是大对数电缆打在110端接模块的下端,水平电缆大在110端接模块的上端
北京源一行科技发展有限公司
010-62653003/3033/2922
作者:
yokai
时间:
2002-12-31 22:57
应该是:垂直电缆与水平电缆分别打在不同的110端接模块上(不同的配线架上),并分别标示不同的颜色(端子条),主干为白色,水平线为兰色,中间用110跳线连接!