我是新手啊,情况是这样的
前端用的是派尔高的球机加云台,中间用光端机联接至后端的矩阵再集中控制的,现在的问题是:好多球机显示power up done 但不能控制,有时这些字也会每隔几秒隐去后出现,也有的球机老是自检,自检支台是动的,但还是不能控制。
请专家或碰到这种问题的高手帮忙诊断,互相交流,谢谢
这是PLCEO的一种典型情况,当它无法识到控制数据时,有一个自我保护过程,包括它会自检,光圈关闭,而且会造成没有图像的假象,当球机自检完成之后,屏幕上会出现球机控制数据的一些参数,当你控制的时候,如果正常,这些参数内容会自动消失,如果不能控制这些字幕会一直在上面,
这种情况最大的一种可能性是光端机的数据口与球机的协议不兼容或数据口已经损坏,应该主要从光端机的方向来找,当你解决了光端机的问题就解决了PLCEO的问题。
稍微耐心的检查就会找到问题的原因所在的!
球机全年24小时开着会不会也出问题啊?
光端机用的是NTK(洛泰克,但他们说是用的是假的),还有电压不足会不会造成那种情况(我们去中间的配电箱测了输入只有130V,输出有13V的有28V的很乱,但没有去前端测,搞得我们晕了)
另外有一个球机,只能在小范围内调焦距,而且反应很慢,光圈能动
楼上的:你见过监控系统开一天关一天的吗?监控系统不是全年24小时开着的,难道还要给他休息时间?
那为什么做监控系统?
楼上的:你见过监控系统开一天关一天的吗?监控系统不是全年24小时开着的,难道还要给他休息时间?
那为什么做监控系统?
以下是引用sui在2004-6-18 9:44:00的发言:这是PLCEO的一种典型情况,当它无法识到控制数据时,有一个自我保护过程,包括它会自检,光圈关闭,而且会造成没有图像的假象,当球机自检完成之后,屏幕上会出现球机控制数据的一些参数,当你控制的时候,如果正常,这些参数内容会自动消失,如果不能控制这些字幕会一直在上面,
这种情况最大的一种可能性是光端机的数据口与球机的协议不兼容或数据口已经损坏,应该主要从光端机的方向来找,当你解决了光端机的问题就解决了PLCEO的问题。
稍微耐心的检查就会找到问题的原因所在的!
看啦二楼兄弟所言,偶茅塞顿开,居然出现拉光端机和球机的协议不兼容,莫非二楼兄弟家的光端机里含球机协议不成,你家的产品真厉害。“球机自我保护功能“好佩服pelco呀!
pelco的研发人员真厉害!你让我吸取不少知识--------------斑竹!
呵呵,我指的是光端机的反向控制数据的协议与PELCO的球机的控制协议不一致,这里的协议指的是控制数据的格式不一样!便如说光端机传输的反向RS485、422或曼码,而球机的控制数据并不是这几种数据(当然大部分的是这几种)
至于PELCO的一体球确实是有自我保护的功能,它在自检之后,会固定在第一预置位上,当你控制数据是正确的时候,它受控,当控制数据不对的时候或都不受控,或者会乱动,乱动之后,它会将光圈关掉,只有你把它电源重启复位之后才会打开光圈。当然这种所谓的“自我保护”是PELCO特意所为还是一种故障现象下固定现象就不得而知了!
我不知道是否回答了你所关心问题,欢迎继续讨论!
光端机的数据通道是透明的,他和球机没有协议匹配问题,斑竹不要误倒人家呀,你的理论观点不敢苟同,不过从光机查问题我同意
光端机的数据通道是透明的,这句话是对的,从理论上来讲,不管你发过来的是什么数据,光端机都能将你发来的数据传输到另一端还原出来,
但涉及到一个数据接口的时候就有一个问题,我们知道RS485、RS422、RS232三种格式的数据是完全不同的,当球机的控制数据是RS485,而我们光端机的数据传输通道是RS232的时候,这时候就存在一个控制数据接口协议不一致的原因,那肯定控制不了,
我这里所说的协议是指光端机数据接口的格式与矩阵或球机的数据接口的格式不一致,可能大家的理解有差别,
上面的我同意,呵呵,不过有一点的说情出,那可不是控制协议,那时通讯协议
楼上几位说的都有道理,但是我想提醒的是光端机是不是带的反向数据,一定要是反向数据才能正确传输控制信号,否则球机根本接收不到控制信号,因为视频方向和数据方向是反向的。
愿意和各位朋友多交流:tyjiani@citiz.net
楼上的说的都很不错,我想楼主可以这样解决,你既然说到是“好多球机”有问题,我想是不是有些球机是正常的?这个很重要,你该把所有球机在实验室状态下调试正常,再接入系统,这样哪里出现问题可能会比较明朗。你通过排除法来试试。
收获匪浅啊
谢谢高手啊
谢谢楼上的各位,星期一有时间就去着手解决这个问题,首先去前端检查输入球机和云台的电源电压,然后采取替换法(因为有两个球机可以控制)查出是不是光端机问题。
sui 版主所说”至于PELCO的一体球确实是有自我保护的功能,它在自检之后,会固定在第一预置位上,当你控制数据是正确的时候,它受控,当控制数据不对的时候或都不受控,或者会乱动“,确实是这样的,在长时间不控制的时候也会自动到预置位。
16楼jiani说"但是我想提醒的是光端机是不是带的反向数据,一定要是反向数据才能正确传输控制信号,否则球机根本接收不到控制信号,因为视频方向和数据方向是反向的。“经查光端机支持反向数据,谢谢!
另外问一下sui 版主,派尔高球机里的D地址和P地址是什么意思,起什么作用因为其中也有一台显示p address none ,其他的显示power up done,也有显示configdone的就不动了
我觉得可能是通讯信号的问题,或者摄像机电压不稳定造成的,建议先检查电压,然后查通讯方面的,光端机的通讯应该是透明的,不存在光端机和通讯不匹配的问题,光端机通讯就不过是把通讯信号变成光信号传输再还原出来而已!
星期一去,解决了电源电压问题,现在有好几个球机可以控制了,但是还有三路有问题,其中有一路没有图像,有两路还是不能控制(能自检)。
我看了一下,以前工程做的都P地址和D地址都有的,一般是连续的两个整数。
星期一去,解决了电源电压问题,现在有好几个球机可以控制了,但是还有三路有问题,其中有一路没有图像,有两路还是不能控制(能自检)。
我看了一下,以前工程做的都P地址和D地址都有的,一般是连续的两个整数。
检查一下是否是地址码重复,派尔高的地址码的开关是二进制编码方式
嗯,麻烦是麻烦一点,如果能找出问题,也会觉得是自己的一点成功,因为这个工程我没做过的
现在确定有一对光端机坏了。
楼主这么快就有光端机坏了!
这个质量真是牛啊!
楼主小声点,小心人家公司找你麻烦,说人家产品质量.....,是不是楼主运气不好,刚好买到了一个坏的啊?????
pelco的协议,地址码,波特率都在球心的底部,拨码就可以了。
球机只要不让他24小时旋转就行了
系统肯定是24小时使用
高
simonsheng
很漂亮啊,本人吗 ?
呵呵