千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]菜菜的问题懂CARE的请进请你喝中午茶
[打印本页]
作者:
chosen
时间:
2004-6-15 10:38
标题:
[求助]菜菜的问题懂CARE的请进请你喝中午茶
<P>比如一个热水泵Hwp(DO点)----启停控制和热水泵的Hwpstatus(DI点)---启停信号</P>
<P>他们的关系是怎么样的?我的理解是Hwpstatus表示该水泵的运行情况,水泵的开启是由Hwp来实现的.他们的关系是Hwpstatus反映Hwp的运行情况,那么在Hwp开的时候Hwpstatus是自动显示运行状态吗?都是CARE静态仿真惹的祸.</P>
<P>菜鸟请教了,说说,拿砖拍我也好啊!</P>
作者:
chosen
时间:
2004-6-15 17:38
留句话吧,喝茶
作者:
hushangang18
时间:
2004-6-15 19:37
说清楚一点吧
作者:
basystem
时间:
2004-6-15 23:57
由于STATUS是状态反馈硬接点,在LIVE CARE下,无论你的HWP如何,它都不可能有反馈的,你可以手工来指定它的状态,来达到仿真的效果
作者:
chosen
时间:
2004-6-16 10:03
3Q
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2