千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
有关走线的问题,请大家多多指教!
[打印本页]
作者:
wbzhi
时间:
2004-6-14 12:46
标题:
有关走线的问题,请大家多多指教!
<P>我初次做工程,有些规范和实际经验欠缺,请大家多多帮忙了.</P>
<P>1.用户内的强电配电箱和家庭智能箱应该离多远的距离啊?安装在同一高度可不可以啊?</P>
<P>2.进户的强电管线和弱电管线离的很近,影响不会很大吧?</P>
作者:
wbzhi
时间:
2004-6-14 12:49
<P>还有,网络管线,电话管线,有线电视管线和水管,走同一个管道井可不可以,可以的话,是不是有距离要求啊,间距应该多大啊?</P>
<P>求助大家了,谢了.</P>
作者:
why830702
时间:
2004-6-14 13:35
<P>强电关于弱点管一定要分开</P>
作者:
why830702
时间:
2004-6-14 13:37
<P>其他的小的旧不太清楚了还请那位大大不吝赐教</P>
作者:
瑞云奇
时间:
2004-6-14 15:06
<P>一般网线要离电源线10公分左右!</P><P>如果离的近的话信号要受到干扰信号就不好了!</P><P>建议你离远一些</P><P>信息点离地30公分</P>
作者:
shuaigeliu77
时间:
2004-6-14 15:56
强电和弱电禁止在在一起布线,因为强电很容易引起电磁干扰,你验收的话是肯定通不过的,如果实在没办法用金属管或钢质桥架分开。网络,有线,监控,背景音乐是可以在一起走线的
作者:
shuaigeliu77
时间:
2004-6-14 15:56
强电和弱电禁止在在一起布线,因为强电很容易引起电磁干扰,你验收的话是肯定通不过的,如果实在没办法用金属管或钢质桥架分开。网络,有线,监控,背景音乐是可以在一起走线的
作者:
foochowtree
时间:
2004-6-14 19:29
<B>表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距 </B><p></p></P>类 别<p></p></P>与综合布线接近状况<p></p></P>最小净距(mm)<p></p></P>380V电力电缆<2kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>130<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>70<p></p></P>双方都在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>10<p></p></P>380V电力电缆<p></p></P>2~5kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>300<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>150<p></p></P>双方都在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>80<p></p></P>380V电力电缆<p></p></P>>5kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>600<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>300<p></p></P>双方都在接地的金属线槽钢管中<p></p></P>150<p></p></P>注:1、当380v电力电缆<2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。<p></p></P>2、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
作者:
lajk
时间:
2004-6-15 09:37
有规范的啊你看看啊上面的朋友说的详细啊
作者:
li_w00a
时间:
2004-6-15 09:50
高手,谢谢
作者:
tangty
时间:
2004-6-15 11:09
介绍的可真够详细的,以后我家里装修就好办了!
作者:
mymgy
时间:
2004-6-15 11:12
<P>ok</P>
作者:
wbzhi
时间:
2004-6-15 14:36
谢谢大家了,我们的所有的弱电线路,都是放在PVC管走线的,而且都是墙体走线,这其中难免和强电交叉或平行走线,有一部分已经难以补救了,因为地板已经浇注了,现在还有什么好的补救措施吗。以前我听说这种影响不大,哎!急啊,竣工验收返工就遭了。请大家多多帮助。
作者:
xiaoxiaoniao
时间:
2004-6-16 09:55
<P>这么详细呀,好DD</P>