作者: lufei0829    时间: 2004-6-13 23:46
标题: 谁能帮忙解释一下?(室外智能快球问题)

各位老大:

今天安装了3个球机,分别是1#,2#,3#,(都是同型号的)

2#、3#安装上后,经调试正常,但是1#球装上后,图像滚屏,判断为电源问题,用表测电压为AC16V-21V不稳定,(控制室给出的是24V),后来直接把220V送至前端,问题解决。

但是:控制上出了问题:单独不能控制1#,把另两个球接上,控制2#,1#也跟着转,

把1#的地址码改成4#,也是一样,即控制2#,4#也跟着转,1#的位置比2#,3#远300米,室外,通讯电缆用的是RVVP2*0.75的线,球机为内置解码板,安装前在监控室分别试过,3个球都正常,拿到室外也单独试过,就是安装上后,出了问题,以前也碰到过着问题,原因是地址码一样,这一回地址码不一样了,还是这毛病,我就迷糊了,特请教各位,帮我解决一下,

卢飞 lufei0829@sina.com,13031151266


作者: 风声    时间: 2004-6-14 08:57

解码器

地字码

协议的问题


作者: litower    时间: 2004-6-14 09:21
要看一下控制线的接线问题,你的1#球和2#球之间的接线是否正确?是采用的哪种接线方式,如果你1#、2#之间串接了,你不接2#球,1#球肯定控制不了;你接上2#球不管你地址码怎么改,实际上还是一个地址吧。
作者: 烂泥吧    时间: 2004-6-14 14:06
加一个120欧姆的匹配电阻试一下!
作者: lufei0829    时间: 2004-6-15 00:06

今天问题解决了,很简单,把所有电源切断,包括矩阵主机,再给电源就好了

卢飞