千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 楼控信号超长传输的问题(请教高手) [打印本页]

作者: anytimes    时间: 2004-6-10 14:00
标题: 楼控信号超长传输的问题(请教高手)
方圆六平方公里的范围内,分散几个大型建筑物,统一设备监控管理(一个监控服务器),请问信号传输怎么解决?
作者: hushangang18    时间: 2004-6-10 14:02
加中继器
作者: anytimes    时间: 2004-6-10 14:08
<P>用光缆传输呢?是否增加额外的光电信号转换设备?如光端机什么的?</P>
作者: ice_fire    时间: 2004-6-10 16:20
同意二楼,造价底
作者: sa    时间: 2004-6-10 16:33
你用的是哪个品牌的产品,像Johnson、Alerton、Trend等产品直接走Tcp/IP就能搞定,那样的话只要挂在有综合布线数据点的地方就行!!
作者: anytimes    时间: 2004-6-10 17:22
<P>HONEYWELL,设计考虑是挂TCP/IP,但是涉及到布线系统是另外的公司做,布点不是很方便</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2