千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
国内有谁家的设备可以做到!!!??
[打印本页]
作者:
山东人士
时间:
2004-6-10 11:18
标题:
国内有谁家的设备可以做到!!!??
我最近在做一门禁的单子,大概有400多个门,要求全部统一联网,我想问问各位高手国内的门禁设备,有那些可以做到啊!不能是理论上的!最好有比较接近的实际项目!
作者:
山东人士
时间:
2004-6-10 11:34
还有最好是统一走485,不用TCP/IP方式!
作者:
flqgzcn
时间:
2004-6-10 11:45
<P>门禁控制器采用一对一,单门控制,不再需要主控制器,控制器之间通过RS485总线连接,一个RS485/RS232转换器可以连接128台门禁控制器,传输距离1。2公里。控制器自带后备电源可脱机工作,脱机情况下,自身能储存65000条进出记录/持卡人记录和255条报警记录。</P><P>楼主的这种情况需要用几个RS485/RS232转换器,因为400个控制器连接的话,连接距离肯定超过1。2公里。</P>
作者:
szxjd
时间:
2004-6-10 12:20
<P>我们是以色列SYNEL的华南总代,价格肯定比较高,你可以到我们网站看一下,有兴趣联系我们。</P><P>http://www.szxjd.com</P><P>Tel:0755-82971288</P><P>联系人:古天</P><P>E-mail:skygigi88@sohu.com</P>
作者:
门禁
时间:
2004-6-10 14:04
<P>www.peak-e.com</P>
<P>看看罗.做过很多比四百个门禁大的工程哟,呵</P>
[此贴子已经被作者于2004-6-10 14:13:44编辑过]
作者:
cchwty
时间:
2004-6-10 14:05
<P>应该考虑将系统适当分开,1-2百扇门接一主控系统,然后通过计算机再将所有门连网,可以考虑澳洲GENUSIS产品,性能不错</P>
作者:
janelee
时间:
2004-6-10 14:08
<P>400门是小case,不过我们不走485,走LonWorks,呵呵</P><P>双绞线连接,一个转换器到电脑就行</P><P>如果其中有各别门禁距离太远,可同时用TCP/IP接入</P><P>www.ppd.com.cn</P><P>非国产:)</P>
作者:
伊沃克小陈
时间:
2004-6-10 14:33
像这样的大型网络型的门禁工程,不用TCP/IP协议的网络门禁的话,会很麻烦的拉!~!`要是用TCP/IP协议的网络门禁的话,你就可以轻松的解决这些难题拉1。我公司是国内最早研发网络型TCP/IP协议门禁的公司,有兴趣可以去我公司网站看看!`!`看一看对你会有很大的收获的哦!~
作者:
douven
时间:
2004-6-10 15:11
<P>关键是看楼主对门禁出入的要求,若无需反潜功能的话,</P><P>偶公司的一拖四的门禁机就可以实现,400道门只要100台</P><P>主控机就搞定,RS-485通讯方式,即仅需一个RS-485/232转换器,</P><P>而且价格也公道,童叟无欺!</P>
作者:
asteroid
时间:
2004-6-11 09:23
立方一卡通,,,400个门,没问题,485总线,<P>www.reformer.com.cn</P><P>系统可以设置100种用户群组,并且可以根据用户群组类型来设置不同的管制时区和节假日计划。每个管制时区可以设置5个时段,同时各个时段可以设置不同的开门流程(刷卡、刷卡加密码、禁止通行),并适合多目标对象的时段管理功能;
★ 支持多卡认证,多卡加触发输入,潜回,自动布防,用户可以自己设置相关的通道特征,以实现相应的通道管理;
★ 支持刷卡开门,刷卡加密码开门,刷卡加反胁迫密码开门,员工号加密码开门,员工号加反胁迫密码开门。系统可任意对卡片的开门时间、门号进行设定,不属于此等级的持卡者则被禁止开门,对非法进入行为,系统则会马上进行报警;
★ 支持卡片的有效时段管理,即在卡片过了有效期后就无权进行开门操作;
★ 支持火警,防盗,水位,煤气,关门超时,胁迫进入,强行进入,非法卡进入,紧急呼叫等情况下,系统能及时报警并提供相关输出;
★ 系统提供系统卡,警卫卡,巡检卡,成员卡其中系统卡,警卫卡有超级开门权限,巡检卡可产生巡更记录,成员卡具备时段特征以时段管理;
★ 所有在控制器上设置的参数均可与上位机实现同步,方便用户管理整个系统;
★ 系统输入、输出点的可编程设置使本系统方便同其他系统结合,且支持信号输入口的时段管制,即在设定时间段内上传的信号有效;
★ 支持同一控制器中的通道互锁功能,最多可支持4通道互锁;
★ 在不同控制器间支持门禁通道的线路规划功能,即持卡人必须指定顺序通过指定通道;
★ 在带图形显示的LCD控制器中,支持电子公告和短消息服务。</P>
作者:
山东人士
时间:
2004-6-11 09:37
<P>首先感谢大家的支持!这个项目我只所以选择国产设备就是考虑到价格的问题,我知道国外的设备有很多是可以做到的没有什么问题,只是太贵了,我不是崇洋媚外,可是现在国产的设备我又实在是不放心啊!</P>
作者:
liangfeng
时间:
2004-6-11 10:21
<P>楼主你可以考虑一下澳州新概念IR门禁系统</P><P>可以上我们网站看看WWW。HXNET。COM。CN</P><P>QQ:38477185</P><P>88514041 81608429</P>
作者:
liangfeng
时间:
2004-6-11 10:26
<P>哦你可以考虑一下他哦</P><P>它虽说是一进口产品但价格和国产的差不多哦</P><P>可能有的比有些还要便宜哦</P><P>QQ:38477185</P><P>81608429</P>
作者:
门禁
时间:
2004-6-11 16:44
<P>考察一下你所选的供货商实力与工程案例</P><P>走出去总比你老是在家呆着想着要好的多</P><P>产国设备应该不再是你所想的那样不中用,也有很多做的很好的项目嘛</P><P>说大了,有人说是吹出来的</P><P>不说吧,大家又不知道你到底做的有多大.呵,难呀.</P>
作者:
非常男人
时间:
2004-6-11 23:02
<P>我们产品可以,在联网上面让你可以选择,232联网,485联网,还可以通过以太网TCPIP联网方式,400台小事一档。楼主可以到我们网站一看一看。如有意思可以帮帮你。</P>
作者:
REWALK
时间:
2004-6-12 00:01
实时TCP/IP以太网络门禁系统,想连多少都没问题的啦,而且速度快,管理没有地域限制,同时可以实时通过INTERNET实现高速远程管理。。。通过以下链接地址查看更多详细资料http://www.16868.com/htm/Product_N100.htm
作者:
门禁
时间:
2004-6-12 09:34
作者:
Authur
时间:
2004-6-12 09:45
<P>楼主也可以参考一下,在这里以前的帖子。</P><P>肯定有关于门禁的资料!</P>
作者:
门禁
时间:
2004-6-14 22:49
<P>再把这个帖翻出来炒一炒</P><P>呵</P>
作者:
周宏伟
时间:
2004-6-15 08:12
我顶
作者:
heiqing5
时间:
2004-6-15 09:15
<P></P><P>最好的接线是门禁点和主控制点分开了,当一门坏了不影响其他的,下层走485总线上层走TCP/IP的.</P><P>距离不是问题,速度更不是不是问题了.还要兼容一卡通做预留以后好再追加.</P><P>----------------------------------------------
=================================</P><P>===www.hundure.com====
汉军智能系统有限公司(北京)办事处
李龙 QQ:249551072</P><P>北京电话:13070147393</P><P>MSN/E-MAIL:HEIQING@HOTMAIL.com </P>
作者:
heiqing5
时间:
2004-6-15 09:29
<P>是啊怀疑是必然的,我很多时候去说工程业绩时有的客户用怀疑的眼光看,当看了现场呵呵放心了.</P><P>----------------------------------------------
销售前的奉承,售后服务。 都需要</P>
作者:
行业聚集
时间:
2004-6-15 09:49
作者:
guardall
时间:
2004-6-22 09:47
<P>给我们打电话吧,进口的产品,可是几乎是国产的价格呀,至少可以给你做个方案</P>
作者:
cocowang
时间:
2004-6-22 14:45
我们做过上千个门的门禁系统,我们的工程实例包括惠普,贝尔,网通总部,等等大型企业。希望能为您提供服务。
作者:
tpkj_gl
时间:
2004-6-22 18:44
<P>不建议用485,最好是LONWORKS的</P>
作者:
jetliu80
时间:
2004-7-3 09:47
有对讲的话您可以看看:www.topfs.com 佛山市星光楼宇设备有限公司
作者:
apple863
时间:
2004-7-4 12:33
<P>为什么不TCP/IP,我认为HQT小陈说的有理</P>