千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]施工问题求助 [打印本页]

作者: 我是新兵    时间: 2004-6-8 16:37
标题: [原创]施工问题求助
小弟刚接下一工程,辅料及线材按实际用量算,且有个订额比较低。我以前从没有做过这样的工想省点线,云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联啊,220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管。系统中有29个点平均在300米长,是12V集中供电好,还是220V过去之后再变压。如果解码器和云台是用AC24V的我可不可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯用做解码器的控制线。小弟急盼答复!!!!
作者: 道道道道中道    时间: 2004-6-8 17:09

1.云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联啊(控制线可以并联)

2.220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管(可以的,但是有时候容易出现干扰请注意)

3.系统中有29个点平均在300米长,是12V集中供电好,还是220V过去之后再变压

(你有多少个静电和动点没说明白就说29个点太含糊,可以这样让你看看,全是静点的话

12v集中供电是可以的,但是你的考虑摄像机负载的问题.220v集中供电可以,但是若考虑到日后维护的话麻烦,危险,但是负载的问题能得到解决.

如果你是既有动点又有静点的话,建议220v供电(考虑到你想节省).解码器大部分是220v供电,摄像机12v供电所以,在前端静点处就的进行ac220v--dc12v的变压(12v的稳压电源)

4.如果解码器和云台是用AC24V的我可不可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯用做解码器的控制线。

看到这里觉得你很是省呀!解码器控制云台的电压是多少,那你就用多少的电压的云台.你所说的用4芯线来跑控制和电源,而且是300米的距离.我没式过

另外补充一句"干省的时候省,该花的时候花""钱要花在刀刃上"

希望你能明白


作者: GEORGE_VST    时间: 2004-6-8 20:59

1.云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联.

2.220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管.解码器一般设在摄像机最近处,五到十米不存在干扰.

3.系统中有29个点平均在300米长,接解码器就可以了,可选择集中供电,有解码器的直接由解码器供电就是了.

4.如果解码器和云台是用AC24V的,可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯或带屏蔽的两芯线用做解码器的控制线。


作者: 道道道道中道    时间: 2004-6-8 21:18
对于技术的问题要务实,要有实事求是,实践的精神
作者: 数字光端机    时间: 2004-6-8 22:14
同意
作者: 数字光端机    时间: 2004-6-8 22:14
同意
作者: 我是新兵    时间: 2004-6-9 09:08

谢谢各位的解说,小弟了解了。


作者: zjc1023    时间: 2004-6-9 16:03
我也是新手,跟公司做过几次工程,但我看线路问题主要是电压电流的衰减,尤其是动点,其他的就没有什么了。
作者: hzy2196    时间: 2004-6-9 16:29
路过
作者: shuaigeliu77    时间: 2004-6-9 16:47
个人认为220V和信号线走一根管是绝对不允许的.我吃过这样的亏,千万别这样做
作者: 走西口    时间: 2004-6-9 17:00
好兄弟,大家都帮你,我什么也不会,就帮你顶下吧。
作者: xuson    时间: 2004-6-21 22:44

路过


作者: whld722    时间: 2004-6-22 00:08

同意楼上的!220V和视频线一块走,那可万万使不得,解决干扰的时候,你会头痛死的!!24V的还可以!


作者: snow_stone    时间: 2004-6-23 16:17
学习
作者: 你不懂我    时间: 2004-6-23 16:35
300米怎么实现集中供电啊,到头,还不衰减没了,
作者: webcam    时间: 2004-6-23 16:37
呵呵