千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 使用探头防窗户有什么好经验 [打印本页]

作者: 1949ck    时间: 2004-6-5 21:57
标题: 使用探头防窗户有什么好经验

不要用那种两根竖竿子对射那种,看的一点都不科学。

有一种双鉴带方向识别的幕帘探头,很小,我用过,但是厂家说只有穿过幕帘才能报警,

我测试了很过次,但是不是很满意,各位有好的办法么?


作者: seager    时间: 2004-6-6 22:35
那要看用户的使用要求,如果睡觉也要开机的话,方向识别的幕帘探头是好选择。如果出外才开机的,选择就很多了。如果正在装修的,可以用微型暗装式对射,装在窗的两侧。
作者: 110-911    时间: 2004-6-8 10:46
性价比,还是主动红外电子防盗栏
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-6-8 14:30

窗户可以试试用幕帘,不过在施工的时候注意调节幕帘的方向。

还有要尽量避免由直射的强光直接照射到探测器上,引起误报。


作者: janelee    时间: 2004-6-8 15:12

幕帘,不过要选好产品


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:10
可以用OPTEX的BX—80N啊
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:12
http://www.china-security.net/ample/
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:13
http://www.china-security.net/ample/室外被动全系列/bx80n.htm
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:14
http://www.china-security.net/ample/室外被动全系列/bx80n.htm
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:20
以下是引用打铁的女孩在2004-6-12 0:19:00的发言:

http://www.china-security.net/ample/室外被动全系列/bx80大.jpg

BOUNDARYGARD BX-80N 周界预警保护

BX-80N是OPTEX新推出的一款户外被动红外探测器,可有效地威慑不法分子以阻止其进一步的侵入。

BX-80N安装在合适的室外墙壁上,提供长达24米的保护范围,可在侵入者进入室内前就探测到。

BX-80N就象一道无形有效的屏障为您的人身财产安全提供一线的保护。

 

  BX-80N

户外/室内:24 m (每边12m)

■配件选择

●金属护罩:MG-1  

 

 

特性:

■长距离探测:24m

●探测距离限定功能

●物体大小判断功能

■安装方便

■报警指示

■设计精巧细致

规格型号BX-80N探测方式被动红外线探测距离24m(每边12m)探测分区4个扇区(每边2个)灵敏度1.6℃(0.6m/s)探测速度0.3~1.5m/s电压输入10~28V DC工作电流28mA 38mA(max.)报警周期2 s(±1)继电器输出2路继电器输出,一个常开和一个常闭(28V,0.2A max.)防拆开关常闭,外壳打开时开路测试模式开或关预热时间45s音频报警音量约70dB(在一米距离)LED指示LED闪烁(预热时、报警状态)工作温度(-35℃~+55℃)环境湿度95%(max.)射频干扰20v/m无报警安装位置墙装(室内/户外)安装高度0.8~1.2m尺寸(H×W×D)232.7×55.0×68.7mm重量400g防护等级IP55附件M4安装螺钉20×2

 