迪信报警系统与门禁联动问题

有个工程,8层办公大楼,每层大概15个防区,主要是分布在各个房间的双鉴探头,机房设备我选用DS7400报警主机,现在有个问题1,因为我在每个房间设立了读卡器,如果想通过刷卡来撤防,那么怎么联动,读卡器\控制器与报警主机怎么连.

还有另外一个工程是一栋18层办公大楼,我在1-8层设一DS7400报警主机,9-18层又设立一DS7400报警主机,请问我在楼下设一控制键盘,能否同时控制各个报警主机里防区的布/撤防.能否通过一个键盘单独去控制大楼每层防区的布/撤防.


作者: berlo    时间: 2004-6-2 22:49
给你顶一下 我是安防新手
作者: hzyihejsy    时间: 2004-6-3 09:20

怎么没人来答复啊!


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-6-3 10:02
首先!现在没有迪信的品牌了!改叫博世了!
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-6-3 10:26
以下是引用hzyihejsy在2004-6-2 22:17:00的发言:

如果用卡来设置布防撤防,需要通过集成系统。

通过硬件的会很麻烦,也很难确认!

第二个问题:DS7400是带248个防区的报警主机。18层楼有必要用2台吗??

如果有需要,在一楼那需要2个键盘来控制大楼布防和撤防。


作者: janelee    时间: 2004-6-3 18:45
如果采用门禁和报警系统一体的产品这个问题就不成问题了:)

可以通过继电端口的连接看能否实现这个功能。关键是看这个门禁控制器的主机内部在刷卡后能不能同时发出什么信号。如果可以就很容易实现了。否则,看看软件上能不能集成。


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-6-4 11:06

信号是很容易!就是如何判断哪次刷卡是做为布防用的??

如果采用特殊卡就能实现!不过,那需要增加太多的卡了!


作者: sisi920    时间: 2004-6-4 13:15
学习交流
作者: janelee    时间: 2004-6-4 18:55
以下是引用皮皮鸟在2004-6-4 11:06:00的发言:

信号是很容易!就是如何判断哪次刷卡是做为布防用的??

如果采用特殊卡就能实现!不过,那需要增加太多的卡了!

那就需要特殊手段了

1、特殊卡,皮皮鸟所说的

2、读卡器是专门用来布/撤防还是平时做门禁?如果是门禁+布撤防,肯定需要键盘辅助

3、如果门禁系统支持,可以用时间表来控制,比如到了8点自动撤防,或者八点前的刷卡信号被自动屏蔽不发送给警报系统。


作者: 宁夏陶昕    时间: 2010-7-7 18:01
主要问题是,怎么在控制器上给报警主机一个开关量的问题。
作者: tongyudianqi    时间: 2010-7-8 08:41

做系统集成可以实现这个功能,单靠某一设备很难实现的,门禁刷卡机可以作为撤防来用,但是用做布防就有点牵强了,可以选购一台密码门禁用来做布防撤防用