<P>还是老问题
我手上这个需要恢复的系统有32个ddc
500和100的
以前的中央站没了
要上ebi
两条cbus要用到那些硬件呢</P>
<P>
还有,有的ddc上没有remotelogin这个选项
是怎么回事呢 ,这怎么实现通讯呢</P>


作者: szallied    时间: 2004-6-1 15:38
<P>还有</P>
<P>有 的ddc,xi584手操器一接上,ddc就断电</P>
<P>是咋回事呢,用手提又没事,奇怪?</P>
作者: basystem    时间: 2004-6-1 21:25
1个BNA-2CS,1台SERVER,如果不用做冗余的话,但是,听你说过,你没有CARE的源程序,那你做点就比较麻烦了。DDC用的版本是2.03以下的吗?EBI的版本呢?
作者: basystem    时间: 2004-6-1 21:27
DDC断电的话,你确定你的手操器的电源线线接得没有问题吗?
作者: hzxiao    时间: 2004-6-2 00:06
<P>szallied你的问题解决了吗?</P><P>basystem:你对HONEYWELL也很熟嘛,什么时候我们聊聊,你上面说的我已经和szallied都讲过了</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-2 08:39
<P>ddc是1.3的低版本</P>
<P>1。手操器断电是有几个ddc这样</P>
<P>大部分接上去是正常的,不知是什么原因?</P>
<P>2。另外还有好些个ddc没有remote login选项</P>
<P>不知道影响通讯吗?</P>
<P>现在是没有源程序,都要要重新写的,而且图纸和现场出入很大,前端设备也在修复中</P>
<P>目前还在查线,的确比较棘手,工作量也很大</P>
<P>以前的中央站没了</P>
<P>想上ebi</P>
<P>两条cbus</P>
<P>以前我只做过一条的项目</P>
<P>这个两条的以后还有很多问题</P>
<P>请教个位大侠了</P>
作者: basystem    时间: 2004-6-2 08:56
<P>2条BUS和1条的是一样的,把BNA的IP地址设好,在控制面板上相同一个BNA的BUS选择不同的PORT1,PORT2就可以了.做现场的改造确实很麻烦,特别是在原始资料不全的情况下,</P><P>HZXIAO,很高兴认识你</P>
作者: hzxiao    时间: 2004-6-2 09:35
<P>通讯正常不正常,你看一下2个通讯灯,一个接收,一个发送,接收等闪的频率要高一点(接收的数据肯定比要发送的多),发送的灯闪的频率低一些,如果是这样,肯定没有问题,如果2个灯只有1个灯(不管哪个灯)闪,那肯定哪出问题了,如果是2个灯有规律同时闪,说明通讯线断了</P>
作者: hzxiao    时间: 2004-6-2 09:41
<P>basystem:</P><P>      你好,你是HONEYWELL的工程师吗?</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-3 11:07
<P>我发现现场有两种版本的控制器</P><P>1.3.1和1.3.2</P><P>前者没有远程登陆功能</P><P>不知道是不是这样</P><P>我的问题是这样怎么调试cbus通讯呢?</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-4 08:32
<P>自己再顶一下</P>
作者: 韩成洲    时间: 2004-6-4 14:52
这个问题很专业,要大力倡导学术之风,很好,继续努力,可惜我本人不会,若你能联系上我的话,我想可以帮你能在技术上解决它  hanchengzhou@126.com
作者: szallied    时间: 2004-6-4 16:12
<P>你不是说不会吗</P><P>那联系上你为什么能在技术上解决</P>
作者: LJS1585    时间: 2004-6-4 22:15
没有远程登录问题不大,只要手提窜口可访问也可以设置CBUS参数。就是硬件查线、点对应花工夫大一些,不过这些工作可安排其他人一起做。以前我整改过好几个旧系统:前端设备不动,DDC和上位机全部更换品牌,并且连续3天没睡(工厂要求限时完成),想起来还是历历在目。我想你也可以完成!
作者: szallied    时间: 2004-6-8 08:48
<B>以下是引用<I>LJS1585</I>在2004-6-4 22:15:00的发言:</B>
没有远程登录问题不大,只要手提窜口可访问也可以设置CBUS参数。就是硬件查线、点对应花工夫大一些,不过这些工作可安排其他人一起做。以前我整改过好几个旧系统:前端设备不动,DDC和上位机全部更换品牌,并且连续3天没睡(工厂要求限时完成),想起来还是历历在目。我想你也可以完成!

<P>看来这位老兄经验十分丰富,以后还要多多想你请教,你说的情况的确和我的很相似,前端设备都在维修和更换中,除了灯光和电梯,其他的比如空调,给排水,冷冻系统,消防等都有问题
<P>ddc上位机旧的也坏了,要上ebi,查线和写程序是最麻烦
<P>不过时间倒是没那么紧张,可以天天睡觉的,哈哈。</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-8 08:53
<B>以下是引用<I>hushangangam</I>在2004-6-5 11:13:00的发言:</B>
我感觉你的手抄器线没接好,老式的手抄器接法我有,你要不要看看,问题是怎么给你,还有。32个DDC要走两条总线,老式的控制器只设定IP地址就可以了。其它的就不用了,我感觉这样做如果没有原程序的话最好不做。

<P>手操器应该ok,因为大部分ddc可以用它来操作的,自有个别,我想是ddc坏了。
<P>你有接法的图,我很想要,如果方便请发个mail给我,wellytao@hotmail.com,
<P>另外你说老式的设定ip地址我不台明白,ddc是1.3.1/1.27的
<P>还是设contrller no.的,不知道你说的ip地址是在哪里设定,请指教!</P>