千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
桥架内走110伏的电源线,有影响吗?
[打印本页]
作者:
delphitao
时间:
2004-5-24 23:19
标题:
桥架内走110伏的电源线,有影响吗?
在一所中学校园网,教学大楼每个教室都有节点,有的是双绞线走桥架,施工将近完成。这几天听说要让校园广播系统(每个教室都有节点)的信号线和电源线(110V)也要与校园网的数据线都在桥架内一起走,我们虽然不愿意,但校园广播系统的施工方说可以,不知道有多大影响,希望大家给个议建。 谢谢!
作者:
gddzh
时间:
2004-5-25 01:19
应用起来问题不大,不过你可以和他们写个书面的协议,就说万一出现什么问题,一切责任由他们来承担
作者:
tongmo
时间:
2004-5-25 08:14
对,应该让对方签字同意.
作者:
线虫子
时间:
2004-5-25 08:29
影响肯定有。但是问题不大。还是谨慎点好。。。
作者:
pxy33002114
时间:
2004-5-25 10:16
问题不大,但要他们签字呀,也好以后有说法。
[em01]
作者:
yxg811221
时间:
2004-5-25 11:07
不会没有影响吧
作者:
鼎域网络
时间:
2004-5-25 11:19
<P>应该没有多大的影响~但是要慎重~~~</P>
作者:
handddd
时间:
2004-5-26 08:55
按照实际情况来说是绝对没有什么影响的,但如果你做的工程有监理的话我权你先把监理这一关过了在说,一般的监理是不会让音箱线同网线走在同一条槽的。如果没有监理的话你就向楼上几位说的那样让他们签协议,这样做安全一点
作者:
布现
时间:
2004-5-26 09:04
<P>肯定有一定的影响的</P>
作者:
yanwenhui
时间:
2004-5-26 09:10
规定是不可以这样走,,实际工程中也不能这样走,
作者:
z_y_2000
时间:
2004-5-31 10:28
<P>这种问题经常遇到,桥架内分开两头走就行了。有影响但不是很大,右不是用来实时科研用怕什么</P>
作者:
chinesecat
时间:
2004-6-3 11:01
规范不允许,但实际没问题。不过书面的东西是一定要的,万一你们的布线出了事,你们可以拿这个当挡箭牌。
作者:
风雨雷电
时间:
2004-6-8 13:49
肯定有影响吗!我赞成2楼的建议,和他签字
作者:
stephenlq
时间:
2004-6-8 13:59
<P>如果由他们负责的话,就由他们出个书面的材料吧。</P>
作者:
chinamoon
时间:
2004-6-8 14:03
有影响,当电流流过导体的时候回产生磁场,虽然磁场频率不是很高, 但是在同一个桥架里 靠那门近 肯定回影响到其他弱电线路的数据传输质量。如业主非要这样做不可,那你们就写成书面的报告,包括产生的影响 及后果 让他签字。
作者:
lajk
时间:
2004-6-8 17:22
怎么可能说没有影响啊着怎么可能啊绝对有影响的啊只是影响不是很大在一般的场合
作者:
bunny
时间:
2004-6-8 18:04
用户有书面的认可就好办,一切损失可以由他们来承担。。
作者:
lookout
时间:
2004-6-8 20:44
<P>先找监理和甲方协商,如果同意再写书面的东西。</P><P>一般都是不行的!</P>
作者:
pingliang
时间:
2004-6-8 21:38
<P>规定是不可以这样走,,实际工程中是有的,</P><P>影响不会很大
</P>
作者:
lajk
时间:
2004-6-9 09:26
说白了就是不规范啊
作者:
why830702
时间:
2004-6-9 14:26
<P>影响当然有,有个例子:美国有家公司(美国电压好像也是110v)冬天每天8~10点都上不了网。后来经过工程师分析。认为是前台的一个取暖器引起的(电源离总线很近),第二天关掉取暖器后,网络又恢复正常</P><P>所以不要以为每影响,只不过平时看不到而已</P>
作者:
bire01
时间:
2004-8-10 14:55
网线和音频线应该不会有问题吧但千万不要和强电走在一起指教
作者:
gongxuemei
时间:
2004-8-10 15:10
<P>较高电压的交流电还是要慎重!</P>
作者:
gongxuemei
时间:
2004-8-10 15:18
要不做桥架金属分隔,同一桥架内分开走,有屏蔽会好些。
作者:
0209
时间:
2004-8-10 16:00
<P>一字盖之曰:死!</P><P>绝对不符合工程施工规范!任何问题都有可能出。最大的问题是串绕。如果客户的确需要的话,也不要做,不要为自己找麻烦</P>
作者:
tigeryan
时间:
2004-8-11 01:51
同意10楼.
作者:
lajk
时间:
2004-8-11 07:51
<P>这个不用说了绝对有影响的啊居然还有这么多人说没有影响啊</P>
作者:
火柴听风的歌
时间:
2004-8-11 09:14
用分仓桥架就没事了
作者:
vegrant
时间:
2004-8-11 12:55
影响是肯定有的,不过广播线用的是屏蔽双绞线,一般影响不是很大,我们很多工程也是广播线和网络线一个桥架(一般是有隔板的)走,还没有出过什么问题。最好还是小心为妙,不怕一万就怕万一,毕竟这个不是很合规范!
作者:
dzr
时间:
2004-8-12 12:12
我曾遇到过几乎与楼主一样的问题,甚至严重,线槽里还有380V的动力电源,但是甲方不肯增加弱电线槽,最后所有强弱电走一个线槽,不过是让监理签了字才做的,使用中也没有什么影响,当然最好不要这样
作者:
skydp
时间:
2004-8-12 13:08
<P>是有影响,但有甲方签字确认可以施工的,就算了,找钱不容易啊。</P>
作者:
zhuyunyan
时间:
2004-8-12 14:49
<P>有影响,当电流流过导体的时候回产生磁场,虽然磁场频率不是很高, 但是在同一个桥架里 靠那门近 肯定回影响到其他弱电线路的数据传输质量。如业主非要这样做不可,那你们就写成书面的报告,包括产生的影响 及后果 让他签字。</P><P>弱电和强电是不可以一起在同一个线槽出现的呀,所以本人认为,不管怎么样都不要这样做,到以后工程完工后,出了问题 就有你受的了,你们自己想想看吧,</P><P>再说了,这也很不符合工程规范的!
</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2