千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
什么是结构化布线系统认证测试?[原创]
[打印本页]
作者:
shancle
时间:
2002-12-16 10:03
标题:
什么是结构化布线系统认证测试?[原创]
网络的健康是从安装或建网就开始的。而网络的安装又是从电缆开始的。也就是说,电缆是网络的龙骨。从网络的后期结果来看,有近50%的故障是来自于电缆。而这些故障大部分是潜存于电缆安装的初期。当前绝大部分用户在进行网络的水平布线时都采用五类、超五类甚至六类非屏蔽双绞线(UTP5、UTP5e、UTP6),其目的是为将来升级到高速网(ATM,高速以太网)做好准备。但是您是否考虑到您所安装的布线系统能否真正支持未来的高速的网络通讯?因为五类以上双绞线有很多技术指标来保证其性能。而这些指标与安装施工的工艺水平有相当大的关系。所以您安装的电缆是要经过认证测试的。如果当网络全部安装完毕或网络运行以后再发现电缆有问题,这时就很难修复或修复的代价相当高。 [B]测试目的[/B] 对已安装的布线系统进行公证的第三方认证测试,确定其各项连通及传输性能指标达到国际(或国家、地方)标准的要求,出具每条电缆链路的测试报告,并对发现的各类故障进行定位。 [B]测试仪器[/B] FLUKE DSP系列数字式电缆分析仪 [B]布线系统类型[/B] UTP/STP(Cat5, Cat5n, Cat5e, Cat6)双绞线 10BASE2细缆 10BASE5粗缆 单模/多模光缆 [B]测试标准[/B](根据用户网络布线实际采用标准进行选择) TIA TSB 67 Channel/Basic Link ISO 11801 各类网络应用标准相应的布线规范 [B]测试参数[/B] 1、各类UTP/STP双绞线 具体测试参数由所选的网络或标准来决定: 近端串扰(NEXT),远端的近端串扰接线图(Wire Map)特性阻抗(Characteristic Impedance)长度(Length)直流环路电阻(DC Loop Resistance)传输时延(Propagation Delay)时延偏离(Delay Skew)回波损耗(Return Loss),远端的RL衰减(Attenuation)衰减串扰比(ACR),远端的衰减串扰比综合衰减串扰比(Power Sum ACR),远端的综合衰减串扰比等效远端串扰(ELFEXT),远端的等效远端串扰综合的近端串扰(PS NEXT),远端的PS NEXT 2、单模/多模光缆 损耗 3、Coax同轴电缆 阻抗、长度、电阻 [B]测试内容[/B] 1. 根据所选定的标准对每一条电缆链路的所有连通及性能参数进行认证测试,存储测试报告。 2. 对于未通过测试的电缆链路,利用时域反射(TDR)技术和FLUKE公司专利的时域串扰(TDX)分析技术对发现的各类故障进行定位。 3. 可对每条链路进行性能分析,绘制其各项电气参数的图表。(可选)
作者:
zxy321
时间:
2003-2-27 14:53
不错
[此贴子已经被作者于2003-3-8 16:48:24编辑过]
作者:
晓月
时间:
2003-2-27 17:25
不错
作者:
xyld_25
时间:
2003-4-11 17:02
谢谢!
作者:
artui
时间:
2003-4-12 11:20
很好!
作者:
fybz
时间:
2009-8-29 17:04
学习学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2