标题: 监控报警电源

谁能够详细谈一谈监控、报警中线路过长所带来的电源损耗的解决问题。

谢谢各个仁兄啦!

请发E- mail到:zhenyang_xie@ptnetwork.com.cn


作者: GEORGE_VST    时间: 2004-5-24 12:47
就近取电,我们做一般是这样,不过小系统还可以,大系统接地和安全性就有待考证了。
作者: yine3    时间: 2004-5-25 09:46
一般我们选用可调节的开关电源,如果线缆太长调节的电压要高一些。这样就解决了电压过低的可能。大工程一般都要经过UPS电源,所以本人不建议就近取电,如果就近取电,主楼停电监控设备也无法工作了。
作者: wjmjkd    时间: 2004-5-25 15:51

不同的情况采取不同的方法吧,楼上两位的说法都有道理,我在做工程时,两种方法都用过。


作者: ynzwj    时间: 2004-5-25 16:00

后端采用UPS供电到弱电井,再根据楼层摄像机数量和具全距离使用可调节的开关电源。这样大厦停电时,监控系统仍然可以运行!