千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于485问题的大讨论! [打印本页]

作者: 抽刀断水    时间: 2004-5-20 21:00
标题: 关于485问题的大讨论!
上回的那个485的问题把我整惨了,这回想对485的问题请大家做个探讨。

1、关于485AB两端间的电阻值一般有多大?多少以后可认为是异常,需重点查探?

2、AB间的电压一般为多大,到达云台后电压在多少以上才能控制云台?

3、软件调动云台,在485AB两端有什么方法可以测得是否有信号输出,以判断软件是否正常工作?

另外个人还有个建议,请各位兄弟把自已手头上的485AB两端电阻值测一下做个记录,以备下回售后之需。

[此贴子已经被作者于2004-5-22 9:56:40编辑过]

作者: jln3000    时间: 2004-5-21 20:06

AB 间的电阻视接解码器的多少而变,可用万用表在不通电的情况下,测量一下单个解码器的电阻,在计算一下总的阻值即可。一般在AB间并接120欧姆的电阻。

可用普通的示波器来观察波形,

其他事项请冾 0532-2602356


作者: bianrong    时间: 2004-5-21 23:11
5V左右的电压!
作者: 抽刀断水    时间: 2004-5-22 10:10

希望大家发言勇跃一些,让我这只菜鸟多学点东西!

感谢ING!!