千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]M7420A[HONEYWELL【执行器】]
[打印本页]
作者:
szallied
时间:
2004-5-19 12:02
标题:
[求助]M7420A[HONEYWELL【执行器】]
<P>[attach]12933[/attach]
哪位大侠用过这个老型号的执行器</P>
<P>2到10v的信号负极接哪里</P>
<P>1?,2?</P>
<P>正反转怎么实现呢?</P>
作者:
wudanwolf
时间:
2004-5-19 13:43
<P>你的端子少了一位,有两个24V | 端子,2-10v要跳线,详情请看上盖内面的跳线说明,通过信号电压确定阀门开关,你说正反转是不是单相浮点调节,那样你干吗买调节的呢?你还是打电话问问我吧。0755-25572506</P>
作者:
szallied
时间:
2004-5-19 14:29
<P>我看了</P><P>没少啊</P><P>跳线也找不到</P><P>可能这个型号比较老</P><P>不知道这里还有用过它的高手没有</P>
作者:
xjk111111111
时间:
2004-5-19 15:28
可以把信号负极同电源负极接在一起。你可以设置10V对应开度最大还是开度最小。
作者:
xjk111111111
时间:
2004-5-19 15:28
可以把信号负极同电源负极接在一起。你可以设置10V对应开度最大还是开度最小。
作者:
szallied
时间:
2004-5-19 15:54
<P>可以吗</P><P>不会烧掉电机把</P>
作者:
xjk111111111
时间:
2004-5-19 16:51
<P>现在的ML7420A的信号负和电源负极也是相通的,你可以量一下。</P>
作者:
LJS1585
时间:
2004-5-19 19:40
<P>Y:信号正,24~:电源一端,24—:信号负和电源另一端。注意电源和执行器最好一一对应,防止共地短路。</P><P>1、2应该是保护和超弛作用。</P><P>正反作用选择:肯定有跳线或DPS开关可进行切换。</P><P>使用未见过或未接触过的电器元件时一定要心细胆大。</P>
作者:
xiangyingli
时间:
2004-5-20 00:24
<P>你画的好像有问题,</P><P>前面的接法1、接电源24~;24-2、信号y;-3、好像还有两个端子并联了一个电磁机构(明天我翻一下我的说明书)。</P>
作者:
szallied
时间:
2004-5-20 17:01
<P>[attach]12978[/attach]</P>
<P>原图是这样的</P>
<P>大家在看看</P>
<P>
</P>
作者:
LJS1585
时间:
2004-5-20 19:23
<P>相信我没错的!</P>
<P> ——LJS1585</P>
<P>如还有疑问请咨询(0)13355781585 LJS1585@263.NET</P>
作者:
hushangang18
时间:
2004-6-12 16:02
这个执行器即可以做模拟量用又可以做开关量用.这个执行器没有正反向.
作者:
szallied
时间:
2004-6-14 08:41
<P>不是没有正反向</P><P>而是本身好象固定是反逻辑的</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2