标题:
关于冷却塔的监视问题?
现我公司的一台中央空调的冷却塔没有提供运行状态和故障信息的干结点,请问我要在楼宇自控系统中对冷却塔监视,该如何处理?是加干结点吗?如何加?费用多少?
作者:
szallied
时间:
2004-5-13 16:19
<P>可以加啊</P><P>取这两个信号的干接点到ddc做di就可以了</P><P>费用各地不一样的</P>
作者:
jalxf
时间:
2004-5-13 17:13
<P> 我现在就是问加这两个干结点的费用大概应多少?不需精确数,大约是多少?</P>
作者:
shanshen
时间:
2004-5-13 18:11
<P>很简单啊,从冷却塔的强电控制箱里的接触器里加一个中间继电器和一个热继电器,然后接2个常开点到DDC就可以了。费用大盖有2000就差不多了。</P>
作者:
shanshen
时间:
2004-5-13 18:13
<P>很简单啊,从冷却塔的强电控制箱里的接触器里加一个中间继电器和一个热继电器,然后接2个常开点到DDC就可以了。费用大盖有2000就差不多了。</P>
作者:
sa
时间:
2004-5-13 18:30
不用那么多,有个三四百就够了
作者:
best55
时间:
2004-5-14 10:03
<P>1、请问接触器是作什么用的?</P><P>2、中间继电器和热继电器又是作什么用的?它们之间有什么区别吗?</P>
作者:
szallied
时间:
2004-5-14 12:04
1,接触器和继电器功能差不多,不过接触器的工作电流比较大而已。
作者:
lzm2008
时间:
2004-5-17 16:21
这事太简单了,如果不算DDC的费用,那么一个中间继电器要10~20(国产)元,辅助触点10~20(国产)元。看冷却塔的电控箱到DDC的距离计算线和线槽(钢管)的用量,再加上人员费用就差不多了。