标题: 谁做过消防集成到EBI项目 [打印本页]

作者: cfniao    时间: 2004-5-13 08:58
标题: 谁做过消防集成到EBI项目
<P>消防集成到EBI上不知道需要用什么协议、接口。希望做个这种项目的能联系我。</P>
<P> 电话:057487143686</P>
<P>EMAIL:cfniao@163.com</P>

作者: cfniao    时间: 2004-5-13 08:58
<P>忘了说,我叫陈锋</P>
作者: hzxiao    时间: 2004-5-13 10:09
我做过很多EBI和第3方设备的连接问题
作者: hzxiao    时间: 2004-5-13 10:11
你的消防系统是什么系统的?
作者: ywx2003    时间: 2004-5-14 08:51
NET API 能搞定
作者: cfniao    时间: 2004-5-17 08:12
<P>消防用的是松江的.我BA用的是HONEYWELL的,硬接口是通过RS232,但软件上HONEYWELL能提供API.DDE等.现在可能是2者要相连的话可能需要进行2次开发,不知道有没做这样人或者公司.</P>
作者: sa    时间: 2004-5-17 10:53
现在有很多做IBMS的公司,技术上是没有问题的
作者: 韩成洲    时间: 2004-5-23 04:37
<P>你好,香港汉美集团,大陆总部北京,北京汉美集团下辖北京汉美万格,汉美控制,汉美统一等公司,分别代理霍尼韦尔,西门子,博力谋,丹佛丝品牌,大量现货供应,价格低廉,信誉可靠,另我单位具有建设部颁发的智能建筑甲级设计资质和集成资质//本人韩成洲13911578269,hanchengzhou@126.com或chengzhou88@163.net欢迎交流</P>
作者: basystem    时间: 2004-5-28 22:33
<P>第3方系统进入EBI除了选择原厂的INTERFACE外,自己开发最好选择BACNET或OPC,因为用API的话,通讯不太好,而且消防如果点数多的话,就更加麻烦了,因为使用API,对方的点的VALUE或STAT发生改变,不会给EBI数据库主动发送,而且,你有没有考虑数据库到给消防预留了点数?</P>
作者: oscar_mint    时间: 2004-6-3 18:40
<P>我通过Honeywell的DSA方式实现过对消防的集成。</P><P>很容易的。</P>
作者: silence2008    时间: 2004-6-3 20:40
<P>BA集成只能对消防系统进行监测.</P><P>所有消防控制应该由消防系统本身完成.</P>
作者: basystem    时间: 2004-6-5 00:30
DSA应该是在2台EBI之间实现,而且LICENSE很贵
作者: oscar_mint    时间: 2004-6-7 11:39
我做的那个项目里,消防系统也用的是honeywell的EBI,而且有DSA功能,我们就实现了集成