千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求教:回波损耗的问题 [打印本页]
作者: eremite 时间: 2004-5-10 00:09
标题: 求教:回波损耗的问题
布线过程中用的是TCL的线缆和模块,因为是加点,所以配线架是朗讯的
但是测试过程中出现了回波损耗或远端回波损耗不合格的问题(在端接处)
我想应该不是线缆的问题,而且大部分都能通过
是不是和设备混用有关系呢?
如何解决这个问题呢?
作者: 杀猪佬 时间: 2004-5-10 10:22
是超五类还是六类线?
大多数是工艺不过关!
作者: eremite 时间: 2004-5-10 12:58
超五类(TCL)
作者: eremite 时间: 2004-5-10 13:00
作了34个点,有七个点存在RL、RL@REMOTE 不通过的,位于的频率也不相同
我想知道如何定位他的问题位置呢
作者: lwhhwl 时间: 2004-5-10 14:15
工艺有问题,弯度太大。
作者: eremite 时间: 2004-5-10 15:28
经过HD的测试,我发现有些通过的点在线路中间也有大的波峰,但没通过的也有波峰在两端的现象
后来咨询FLUKE后,改用通道链路测试全部通过(他的解释为基本链路有磨损,一般不用此设备)
但实际上通道已经测试过4000点,而链路才测试过100点,但设备每两周都较准一回
不知道为什么了
作者: coolxf 时间: 2004-5-12 10:52
是阻抗匹配问题。回波损耗过不了就是因为两种产品阻抗不一样,到配线架端会产生回波,所以要用同一厂家的产品。链路测试要求较高,所以很多点都过不了,通道就简单多了,如果连通道都过不了说明你的施工工艺也太差了吧。
作者: why830702 时间: 2004-7-1 15:10
同意7楼的
作者: mymgy 时间: 2004-7-19 15:23
学一招
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |