千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
售后服务(网络不通)?
[打印本页]
作者:
ysq_china
时间:
2004-5-6 12:13
标题:
售后服务(网络不通)?
<P>一个已经完工的项目,以前都是通过测试了!</P>
<P>但是现在却是不能连通,网卡和双工交换机的指示灯都是不亮,检查网线发现4、5不通(就是蓝色—白蓝)线对有一根断了,但是这样也是对网络使用没有问题的啊!</P>
<P>因为按照一般的568B标准,1、2、3、6是交换数据的,但是现在为什么也是不行!</P>
<P>请问大家,何故?</P>
作者:
sisgate
时间:
2004-5-6 14:47
1236只要PASS,跑100MBPS没有问题,不要怀疑这点,如果网线1236PASS的话,建议你看看网卡和交换机是否有问题,还有跳线,这几个查一下,换个网卡或交换机口试试...
作者:
飞天
时间:
2004-5-6 14:57
快换硬件试试吧!
作者:
ysq_china
时间:
2004-5-6 15:26
<P>谢谢上面二位,其实我对于硬件也是测试过了,因为是在电脑房,当换用其他的,就是没有问题。</P><P>唯独这个不行!不知道到底出在什么问题,因为这个问题已经交付使用3个多月了</P>
作者:
tycolink
时间:
2004-5-6 16:02
先检查一下网线如果没有问题,那就找硬件的问题,一个个试总会有办法
作者:
chinamoon
时间:
2004-5-7 08:14
是啊 楼上的说的对 慢慢查 回查出来的
作者:
天一
时间:
2004-5-7 09:47
<P>你用什么测的线?如果确认硬件没问题,把线重新打一下,不行把7和8替换一下试试。</P>
作者:
sdwfbzsj
时间:
2004-5-7 15:39
<P>你跑得什么网络,如果硬件没有问题,我建议你最好吧网线重做,在就是你用什么测线仪</P>
作者:
ysq_china
时间:
2004-5-7 17:32
<P>哈哈,我检查了一遍,但是还是不通,</P><P>从网线到硬件,AMP线缆,首先检查是4、5有一根不通,我也按照上面的换用其他线对,首先Ping不通,而且也是不能上网,就是100M的啊!</P><P>要是交换机的问题,但是换用其他的端口也是不行,可是其他的端口用不通的网线却是可行的啊!</P><P>费劲啊!还要去现场。</P>
作者:
ysq_china
时间:
2004-5-10 10:55
<P>谢谢各位!</P><P>终于发现问题了,原来很多问题出在一起,就给我费劲了!</P><P>首先是断了一根线,4、5那对,其次就是模块坏了,因为拿Fluke4100测试,发现1断路(因为线的余粮足够,已经将4那根断线剪掉,所以也就通了),只好换线,但是换掉之后还是1断线,而且都是一样的长度!</P><P>哈哈,突然醒悟!就是模块的第一针坏掉!</P><P>谢谢指点!</P>