千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
我想问一下,网络机柜要接地应该如何接呢??
[打印本页]
作者:
hsyux
时间:
2004-5-3 10:20
标题:
我想问一下,网络机柜要接地应该如何接呢??
资料上说接地电压不要超过3--4V 是什么意思呢?
作者:
tony-77
时间:
2004-5-3 10:31
大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好,最好不要使用公共接地系统(某些时候接比不接更不安全)!
作者:
tony-77
时间:
2004-5-3 10:38
如果是大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好。最好不要使用公共接地(接比不接更不安全)!至于接地电压不是很清楚,但施工应该是机电的事。
作者:
hsyux
时间:
2004-5-4 20:13
我们老板要我去搞定机柜接地的事啊,我也不知道如何接,是不是搞一根电线绑在机柜上,另一头埋在地下呢??
作者:
小狗子
时间:
2004-5-4 20:31
<P>谁个知道呢??</P><P>有待于高手再来回答!!!!</P>
作者:
yokai
时间:
2004-5-4 21:49
<P>接地电压是指以电源的+或者-分别与接地极之间的测试电压。</P><P>机柜的下面有接地螺丝和接地极连接起来就可以了。</P>
作者:
jxgz119
时间:
2004-5-10 09:58
<P>做个接地工程,要不和避雷接地连接.</P>
作者:
wl0117
时间:
2004-5-10 10:01
自己作个接地系统,要求<4欧姆,然后在机房作个接地铜排,将机柜连到铜排上就可以了.
作者:
sunny155cn
时间:
2004-5-10 10:07
一般的电信机房都是用地板下的公共接地网的。接一根6平方的多股铜芯线就能满足要求,而且你是机柜接地,和屏蔽线缆接地的作用不一样,要求没那么高。电压差一般也不会超过3V。
作者:
dcy
时间:
2004-5-10 15:54
就是找条线缆把机柜和铜牌连接就可以