千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 门禁设计中的矛盾!(大家讨论) [打印本页]

作者: LUCKSTAR007    时间: 2004-4-29 11:32
标题: 门禁设计中的矛盾!(大家讨论)

<P>在门禁的设计中,为保证系统在断电后仍能继续工作。通常在电源上设计一套UPS系统。但是,在消防规范中一般要求如防火门在消防强切断电后处于开门状态,以便人员的逃生。<p></p></P>
<P>如不加UPS,在不发生火灾时,在断电后门处于长开状态,不利于防盗。这是一对矛盾。<p></p></P>
<P>请各位高手讨论如何解决这一问题!<p></p></P>
作者: 非常男孩    时间: 2004-4-29 11:38
<P>恩,是个问题!</P><P>听听有没有好的解决办法!</P>
作者: willqu    时间: 2004-4-29 12:14
<P>这很简单,如遇火警,控制中心可以利用控制软件将所有的门打开</P>
作者: LUCKSTAR007    时间: 2004-4-29 13:09
<P>是的,一般的门禁管理软件具有在终端手动开门的功能。</P><P>但是,只是瞬时开门。</P><P>当手动结束后,门会在闭门器或其他的机械设备下重新复位。</P><P>仍然是闭合的,所以这不能从根本上解决问题!</P>
作者: 叶欢    时间: 2004-4-29 13:21
<P>把消防常闭干接点串在电动门锁控制回路就行,就像切风机电源一样。</P>
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-29 13:42
<B>以下是引用<I>LUCKSTAR007</I>在2004-4-29 11:32:00的发言:</B>


<P>在门禁的设计中,为保证系统在断电后仍能继续工作。通常在电源上设计一套UPS系统。但是,在消防规范中一般要求如防火门在消防强切断电后处于开门状态,以便人员的逃生。


<p>
<P>如不加UPS,在不发生火灾时,在断电后门处于长开状态,不利于防盗。这是一对矛盾。
<p>
<p>
<P>请各位高手讨论如何解决这一问题!
<p>
<p>

<P>
<P>这里有2点需要指出一下!</P>
<P>1、加UPS并不是为了在火灾的时候给门禁供电,是停电的时候供电!</P>
<P>2、在消防强切断电后处于开门状态,这个时候是人命比财产重要!对于特别重要的房间和资料室,可以采用断电关的门锁。</P>
<P>并不矛盾!</P>
作者: janelee    时间: 2004-4-29 23:43
<P>这次安防展上看到Assa Abloy的一款专为逃生门设计的锁</P><P>从内向外轻轻一推就开门,从外向内需要钥匙或者刷卡才能开门。</P><P>而且无论在什么情况下,从内向外都是可以无阻碍同行的。</P><P>可以借鉴。</P><P>至于其他的门,同意皮皮鸟说的!</P>
作者: wnh    时间: 2004-4-30 09:32
<B>以下是引用<I>LUCKSTAR007</I>在2004-4-29 13:09:00的发言:</B>

<P>是的,一般的门禁管理软件具有在终端手动开门的功能。</P>
<P>但是,只是瞬时开门。</P>
<P>当手动结束后,门会在闭门器或其他的机械设备下重新复位。</P>
<P>仍然是闭合的,所以这不能从根本上解决问题!</P>


说明一下:门禁控制软件控制门锁是保持开门/关门状态。
作者: janelee    时间: 2004-4-30 12:22
<B>以下是引用<I>wnh</I>在2004-4-30 9:32:00的发言:</B>
&gt;

说明一下:门禁控制软件控制门锁是保持开门/关门状态。

<P>可能有的门禁就是这样的??</P>
作者: dig_zhou    时间: 2004-4-30 13:31
对于楼主所说,采用UPS统一供电,消防强切断电,不矛盾呀?
作者: dig_zhou    时间: 2004-4-30 13:33
<B></B>
<P>是的,一般的门禁管理软件具有在终端手动开门的功能。但是,只是瞬时开门。当手动结束后,门会在闭门器或其他的机械设备下重新复位。仍然是闭合的,所以这不能从根本上解决问题!</P>

以上观点不同意,如果采用485总线,软件打开127个控制器的127X4个门,要多久你知道吗?
作者: janelee    时间: 2004-4-30 14:39
<P>还有,可以将消防报警信号连入门禁</P><P>发生警报时自动开启所有向外的逃生通道阿:)</P>
作者: douven    时间: 2004-4-30 14:42
<P>楼上的说的有理,我们大部分门禁客户都是采用这种方法安装的,</P><P>而且还经常做消防演习,至少到目前还没发现有什么不妥!</P>
作者: 漂流的鱼    时间: 2004-4-30 15:17
<B>以下是引用<I>janelee</I>在2004-4-30 14:39:00的发言:</B>

<P>还有,可以将消防报警信号连入门禁</P>
<P>发生警报时自动开启所有向外的逃生通道阿:)</P>

<P>你用的是什么品牌的产品啊</P>
作者: janelee    时间: 2004-4-30 15:43
<B>以下是引用<I>漂流的鱼</I>在2004-4-30 15:17:00的发言:</B>
&gt;
<P>你用的是什么品牌的产品啊</P>

<P>瑞典PPD,我们的产品做这个很轻松啊。
<P>楼上MM,我好像给你回过email的,你没回我:(</P>
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-30 15:56
<B>以下是引用<I>janelee</I>在2004-4-29 23:43:00的发言:</B>

<P>这次安防展上看到Assa Abloy的一款专为逃生门设计的锁</P>
<P>从内向外轻轻一推就开门,从外向内需要钥匙或者刷卡才能开门。</P>
<P>而且无论在什么情况下,从内向外都是可以无阻碍同行的。</P>
<P>可以借鉴。</P>
<P>至于其他的门,同意皮皮鸟说的!</P>

<P>听说过这种锁!</P>
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-30 15:57
<P>不知道千家里有没有这个锁的厂家~~~~~</P><P>有的联系偶!</P><P>znyqq@21cn.com</P>
作者: janelee    时间: 2004-4-30 16:08
<B>以下是引用<I>皮皮鸟</I>在2004-4-30 15:56:00的发言:</B>
&gt;
<P>听说过这种锁!</P>

<P>
<P>国内这种锁用的比较少,因为这个价格。。。嘿嘿</P>
<P>不过这个做工真的是,设计得真的是。。。唉,没话说</P>
<P>欧洲的客户用的比较多,因为在欧洲,保险理赔跟所用的锁是有直接关系的</P>
作者: janelee    时间: 2004-4-30 16:10
<B>以下是引用<I>皮皮鸟</I>在2004-4-30 15:57:00的发言:</B>

<P>不知道千家里有没有这个锁的厂家~~~~~</P>
<P>有的联系偶!</P>
<P>znyqq@21cn.com</P>

<P>
<P>电我吧,我知道,嘿嘿</P>
<P>13810375134</P>
作者: 门禁    时间: 2004-4-30 17:49
<P>那种指的不会就是消防通道门专用锁吧</P><P>要是这种,那很多的哟.</P>
作者: REWALK    时间: 2004-4-30 21:56
回4楼 <P>>>>是的,一般的门禁管理软件具有在终端手动开门的功能。</P><P>>>>但是,只是瞬时开门。</P><P>>>>当手动结束后,门会在闭门器或其他的机械设备下重新复位。</P><P>>>>仍然是闭合的,所以这不能从根本上解决问题!</P><P>管理软件可以将门锁置于通道状态,也就是说,紧急状态下锁是常开的,这就不用担心啦,这个功能目前有很多产品还不能实现,但是REWALK以太网络门禁是具备此功能的,建议下载软件实时远程测试http://www.16868.com/Download/RKN100GB.EXE</P><P>可以实时远程及局域网内管理及控制,嵌入式数据库管理,速度非常快,小弟在电信机站安装过几套,试用效果不错,国产品牌,价格不错,建议大家不妨试试,不过软件需要注册,请直接上www.16868.com 查看联系方式告之是远程测试会有免费注册码提供</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2