千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问300个结点可以全部放在一个2米的机柜里面吗? [打印本页]

作者: 五丈秋风    时间: 2004-4-26 13:07
标题: 请问300个结点可以全部放在一个2米的机柜里面吗?
请问300个结点可以全部放在一个2米的机柜里面吗?(双绞线)
作者: sdwfbzsj    时间: 2004-4-27 11:44
能放开吗
作者: 弱电电死人    时间: 2004-4-27 14:59
难度有点高了吧……
作者: ft3005051    时间: 2004-4-27 16:08
这还不容易,我最多在里面放了450个结点呢?
作者: guoning07091    时间: 2004-4-27 16:47
怎样放的450 太多了吧 夏天咋搞呀 温度
作者: dovemail    时间: 2004-4-29 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豪侠    时间: 2004-4-29 17:36

300都比较挤了..

你算嘛,,24口配线架13个,,,交换机最好用48+24口口做接入吧,,应该节约一点空间,,

再加上;理线器,,,,,,,肯定不好,不利于散热..操作也不方便..

那个放450根线的我觉得不合适,,那至少要两个2米的机柜,,


作者: samlin    时间: 2004-5-4 11:01
可以放下!但是你的交换机怎么放呢?散热的问题怎么解决呢?
作者: kkkhnriu@!    时间: 2004-5-5 11:14

可以放,主要看用的是什么品牌,还用交换机用多少台,这一个工地上就放了380多对五类线,交换机用了6台,

老吕


作者: qumin    时间: 2004-5-9 13:54

在我看来,没什么问题,关键是看你选用的网络设备所占的空间了,2米42U综合布线机柜(非设备机柜)一般可用最大布置如下:(48口+2U封闭式理线架+48口)*5+(200对110+2U开放式理线架)*3 总计480个点,绝吧,当然这样还需配置一专用的设备机柜


作者: sdwfbzsj    时间: 2004-5-21 14:52

作者: ALei-buxian    时间: 2004-5-21 14:55
7楼分析的很有道理赞成顶!
作者: li_w00a    时间: 2004-5-21 15:57

没有散热问题吗?