<B>以下是引用<I>menbo</I>在2004-4-26 9:46:00的发言:</B> 有个办法就是在fluck 4100上找出线缆损坏的地方截断然后把线对拧上,但注意线对绞距不要兜的太开,尽量保持绞距。只要接的好通过没问题。还有可别给甲方看到。