千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 没有资料,中继线怎么识别? [打印本页]
作者: wangwei1998 时间: 2004-4-19 15:00
标题: 没有资料,中继线怎么识别?
刚刚接手一台电话交换机,由于前任网管逃跑,没有任何资料,只知道交换机上连接有10条(对?)中继线,其中8条在用,有一个引示号码。如何在交换机架上识别这些中继线?
作者: xwzhang 时间: 2004-4-19 16:44
用测试电话不能测吗?打你的手机,(你有手机吗?)
作者: xmtopcom 时间: 2004-4-19 16:53
什么型号的机子?有可能把交换机拆开,看一下电路板,有标注CO/TRUNK之类的就是外线端口了。如果是插板式的,看板件上的标记,一般中继板的数量只有1、2块。分机板会多些,数字分机板可能也不多,还有就是一些系统板件了
作者: datacom 时间: 2004-4-19 17:39
N个电话同时呼入,并不占线,就可能是中继线了。
作者: xwzhang 时间: 2004-4-19 18:37
以下是引用datacom在2004-4-19 17:39:00的发言:
N个电话同时呼入,并不占线,就可能是中继线了。
他是知道有中继线了。只是太菜了,不知道那块是中继板。
楼主,你告诉大家你的是什么牌子的交换机,就会大把的仙人指点你的了。
作者: wangwei1998 时间: 2004-4-19 23:26
是欧联的JSQ-31
作者: 抽刀断水 时间: 2004-4-22 11:34
用普通电话机也可以测出来:
把电话机接到配线架上去(用鳄鱼钳或是插件都行,怎么方便怎么接),然后提机听提示音,内线、外线的提示音不一样,很容易区分。如果还搞不定,你就照2楼那位仁兄说的打自已的手机也行,直接能打通的就是外线,还会显示号码。你找个标签贴上去就OK了。
作者: bloc 时间: 2004-4-22 12:06
有配线箱或机柜吗?如果有的话最好先找个专业的帮你把配线箱好好整整,做出一份图来,这样以后就好维护了
作者: 张海宝 时间: 2004-4-22 13:12
以下是引用datacom在2004-4-19 17:39:00的发言:
N个电话同时呼入,并不占线,就可能是中继线了。
如果呼入的不是引示号?
作者: shiquan-6 时间: 2004-4-22 16:33
接线按288就可以查号了