标题: 家里用,好多问题,请专家指点 [打印本页]

作者: scbe2002    时间: 2004-4-15 20:57
标题: 家里用,好多问题,请专家指点

1 家用报警系统的布线用网线是否可行,因为比较细,会不会影响信号的传输,造成连接距离减小,网线能否承受12V的传输,距离长的话会不会电压下降无法带动探头,如果网线不行,一般采用什么线来布。

2 探头有电源,报警,需要4线,加上防拆,就是6线,防拆一般是和报警串接,还是单独接,因为看到资料说防拆要接到24小时防区。

3 我了解过Rokonet RP206, Ademco 4110dl, C&K 238, EL ST2008, Paradox PA-738, Bosh CC406,这些那个更适合家用,我目前倾向RP206和CC406, 因为他们有定时自动布撤防功能,别的没有,我想晚上自动布防,早上自动撤防,这样比较方便。

4 幕帘探测器只看到红外的2元或者4元,没有看到红外加微波的,不知道那个牌子有。另外有双鉴探测器可以换成幕帘式透镜,如C&K的,这应该只是适应通道等的探测,不能识别方向吧。


作者: jason2003    时间: 2004-4-16 09:57

1 家用报警系统的布线用网线是否可行,因为比较细,会不会影响信号的传输,造成连接距离减小,网线能否承受12V的传输,距离长的话会不会电压下降无法带动探头,如果网线不行,一般采用什么线来布。 >>可以使用网线,对于家庭使用不会有任何问题,但一般范围较小时,可以使用四芯电话线,只需要0.30元/米左右,可以降低成本。

2 探头有电源,报警,需要4线,加上防拆,就是6线,防拆一般是和报警串接,还是单独接,因为看到资料说防拆要接到24小时防区。

>>不同厂家的主机采用不同的技术解决防拆问题,一般情况下可以防拆和报警串联,布防时拆机报警,撤防时拆机主机显示防区未准备但不能立刻报警。单独接24小时防区撤防时拆机立刻报警但由于多个探测器的防拆连接到同一个防区所以不能区分哪个探测器被拆,美国ademco和英国pyronix公司都有解决这个问题的办法:在ademco的vista系列主机上基本接线防区,可以连接双2.2k线末电阻实现防拆识别。pyronix的matrix系列主机采用2.2k+4.7k线末电阻的方法识别防拆。这两家产品都只需要4线就可以,不管布防还是撤防状态剪线、拆机、拧线都立刻报警,启动传输,并可以准确地确定问题防区。

3 我了解过Rokonet RP206, Ademco 4110dl, C&K 238, EL ST2008, Paradox PA-738, Bosh CC406,这些那个更适合家用,我目前倾向RP206和CC406, 因为他们有定时自动布撤防功能,别的没有,我想晚上自动布防,早上自动撤防,这样比较方便。

>>很多家的产品都有定时布撤防功能,比如ademco的vista系列主机,pyronix的matrix系列主机等,不仅有定时布撤防功能而且还有遥控布撤防、刷卡布撤防(适用于老人小孩使用)等功能

4 幕帘探测器只看到红外的2元或者4元,没有看到红外加微波的,不知道那个牌子有。另外有双鉴探测器可以换成幕帘式透镜,如C&K的,这应该只是适应通道等的探测,不能识别方向吧。

>>微波本身就是空间探测的,不可能做成慕帘的,双鉴探测器在通道中更换长距镜片可以做成长距探测器但不能做幕帘探测器。