千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
光纤验收没通过,各位帮帮忙
[打印本页]
作者:
pipi
时间:
2002-11-13 08:47
标题:
光纤验收没通过,各位帮帮忙
各位弟兄:昨天我有一个工程进行验收,光纤都没有通过,情况如下:
我们用的是50/125的多模光纤,头是磨接的的。第一遍监理验收的时候用的是Microtest的测试仪,说通过,但是衰减大。
第二遍信息办验收,却全部失败,衰减都在3.8左右,如何是好?
作者:
我爱布线
时间:
2002-11-13 09:13
你是自己磨的吧
作者:
wjjh
时间:
2002-11-13 09:20
作者:
西臣
时间:
2002-11-13 09:44
是在上海吗?请联系我可以互相探讨一下。
作者:
星期天的早晨
时间:
2002-11-13 10:17
容接比磨接贵不了多少钱,干什么要磨接,成品率很底的
作者:
彭湘
时间:
2002-11-13 10:18
你可以用FLUKE加光纤模块测试一次,如果有条件的话,也可以用OTDR测试,一般来说,有可能是光纤头没有擦干净,不过也不能排除没有磨好的可能。有问题的话可以找我!
作者:
liuzhibin
时间:
2002-11-13 10:26
是不是没研磨好?不行就熔接吧,也费不了多少钱,可不要因小而失大呀!记住要用正规厂家的尾纤呦
作者:
cen
时间:
2002-11-13 14:45
严格来说真的高了,重磨吧
可以探讨一下
01062148848
作者:
pipi
时间:
2002-11-13 16:31
是指在原来的头上重磨吗?
作者:
gf1000
时间:
2002-11-13 17:01
把头切了从新磨
每个都不通过你是不是工具磨盘不对或技术有问题吧
作者:
012340
时间:
2002-11-13 17:45
感觉真好,还可以学点技术。
作者:
小白先生
时间:
2002-11-13 18:11
再重新做头吧!最好换个工程师磨吧
作者:
airwings
时间:
2002-11-13 20:12
我也认为应该从新做,用熔接啊!会好很多的!就算是你搞定监理和甲方,以后一使用的话他们还会找你的!我遇到过这样的事,在行用中发输的速度很慢的啊!
作者:
qwhy
时间:
2002-11-13 23:05
这个年头还用磨接?
作者:
HUHU
时间:
2002-11-14 09:42
我昨天就自己在做 12芯 做了两天 靠 有个溶接机多好啊 磨接了半天 2米的光纤 接好了只剩半米了
作者:
gjlyh
时间:
2002-11-14 12:26
我也同意,省时间、损耗还低。
作者:
星际浪子
时间:
2002-11-14 13:38
你使用的测试仪的发射光纤如果是62.5/125的也会有影响
作者:
henry_gu
时间:
2002-11-14 13:54
重新做吧,光纤没断是没有问题的