05:19:07: %RPS-3-MULTFAIL: There is more than one failure with the Redundant Pow er System; please resolve problems immediately
路由器有两个电源口。。。。可是两个电源都接上还是出现此提示。。。改怎么解决
我也不太知道啊
大家可以一起来看一看了
不错的问题啊
以下是引用guo_ing在2004-4-14 11:24:00的发言: 是不是有一个电源中不好用啊,其中一个电源中应该是用来冗余的。
再路由器里有关于电源的配置吗。。。是什么。。。
请大家讨论一下吧。。。。
怎样可以不让这个提示出现。。。一分钟出现一次。。。调试起来很烦。。。
路由器可以正常使用。。。但老有这个提示。。。怎么办。。
有英文水平好的师哥可以在国外的网站上查一下。。。我看不太懂。。。
路由器(AS5300)是我配置的用起来没问题。。但有这个提示很不舒服。。。老觉得工作没有做好。。。晚上睡觉常常惊醒
请教高手,如何在DI-704P的路由器上控制连接的计算机上网
以下是引用2873304在2004-4-16 10:08:00的发言: 你把路由器恢复出厂设置后,再重新设置一下就搞定了,我以前也遇到过同样的问题,可能是品牌不一样,提示也不一们,:那段英文的大体中文是:路由器有不止一个问题:请重新设置。
05:19:07: %RPS-3-MULTFAIL: There is more than one failure with the Redundant Pow er System; please resolve problems immediately
谢谢你的恢复,不过你好像翻译的不太准确吧。。。应该是在冗余的电源系统上有一个错误,请立即解决。。。
以下是引用weizx在2004-4-16 12:06:00的发言:Error Message
%RPS-3-MULTFAIL : There is more than one failure with the Redundant Power System; please resolve problems immediatelyExplanation The redundant power system has experienced multiple failures. This is a critical condition.
Recommended Action Examine the LEDs on the front of the redundant power supply to find out which failure has occurred. Replace the redundant power supply that has failed.
看来是电源问题,换一个试试啊
各位师兄,小弟终于弄明白了。。。。两个电源都要接上,一个是备份的。。。大家如果遇见带两个电源座的设备,一定都要接上哦。。。高级的路由器都有备份电源的。。。一个坏调会启用另一个的。。。。否则会不停的提示你
路过 !
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |