千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于RS485线的长度
[打印本页]
作者:
hellboy
时间:
2004-4-13 12:52
标题:
关于RS485线的长度
<P>我想问一下RS485线,最长可以到多少米.</P>
<P>可以发E-Mail给我</P>
<P>E-Mail地址是:hellboy@fc18.com</P>
作者:
深山老林
时间:
2004-4-13 14:29
和你用在什么环境下下有关系,最好是看他的说明书,但一般能达到300英尺(约900米)也有的地方说达到1000米。
作者:
maxiao21
时间:
2004-4-25 15:51
楼上同志说的有理
作者:
hellboy
时间:
2004-4-25 16:08
没有说明书了,线布在电场里面了。我不知道他能够传输多少远了。
作者:
fangsen98
时间:
2004-4-29 00:17
<P>一般的资料说明是1200M</P>
作者:
yokai
时间:
2004-4-29 00:24
和采用的线缆类型及线径有关系,一般都是宣传1200米不用增加放大设备。
作者:
hdsr178
时间:
2008-2-28 19:38
<p><strong>RS485通信电缆选型经验值推荐<br/></strong>关于RS485通信电缆长度和电缆截面积的对应,在传输速率9600bps及以下,经验值有如下的推荐:<br/> 最大无中继传输距离 电缆导体截面积 接线端子<br/> 0~200m 0.20mm2 ( 24AWG) RJ45、RJ11<br/> 200 ~500m 0.34 mm2 (22AWG ) DB插座焊接<br/> 500~1200m 0.50 mm2 (20AWG ) 螺栓紧固压接<br/> 1200~1800 m 0.828mm2(18AWG ) 螺栓紧固压接<br/> 常用国产RS485电缆型号规格:<br/> 普通双绞屏蔽型 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 26~18 AWG。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!<br/> 铠装双绞屏蔽型 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!</p><p>参见:<a href="http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295">http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295</a> </p>
作者:
laoxi305
时间:
2008-3-3 09:07
<p>支持7楼的</p><p> </p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2