千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教关于千兆网的问题? [打印本页]

作者: brainey    时间: 2004-4-12 21:53
标题: 请教关于千兆网的问题?
<P>我这边有个关于千兆网的问题,请大家帮帮忙,先谢了!</P>
<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P>
作者: 断翼    时间: 2004-4-12 22:44
<B>以下是引用<I>brainey</I>在2004-4-12 21:53:00的发言:</B>

<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>
<P>所谓千兆网是指千兆到桌面。采用六类布线系统解决。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>
<P>干线千兆,百兆到桌面,用超五类解决方案就可以满足。</P>
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>
<P>可以不使用屏蔽系统,但在流水线部分如果跟电源系统过近可能会造成很大的干扰。当然采用屏蔽系统更好。屏蔽是指全程屏蔽,即指所有数据系统都是屏蔽系统。中间不得有任何一点非屏蔽的节点,否则就不是全程屏蔽了。</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P>
<P>专业的做法,不推荐用这种方式,如果在平均每个点的长度不超过90米的前提下,使用一个配线间就可满足。机柜使用壁挂式的,采用配线架及跳线的方式,更美观,维护更方便,使用寿命更长!</P>



作者: brainey    时间: 2004-4-13 08:42
<P>谢谢你的帮助,您就帮人帮到底了,再请教几个问题</P><P>根据你的解释,那我就选用超五类线和超五类模块,百兆到桌面即可。</P><P>但是还有一点不清楚:整个系统屏蔽,是不是在配线设备上也与非屏蔽系统不同?还是只是线缆和屏蔽接地不同?</P><P>我设了三个配线间分别管理179、92、18个信息点(全是数据点),考虑选用24口超五类配线架,那么接干线子系统光纤这边选哪一种光纤配线架?按我这个规模,是不是每个管理间只需要1台机柜?要多大?</P>
作者: qicuifeng916    时间: 2004-4-13 09:27
光纤配线架用什么样的没有关系,主要是熔接或者黏膜的时候比较重要,所以选择一般的光纤配线架就可以了,你可以计算一下用多大的机柜 ,24口的配线架是3个U加网络交换机等就可以算出了用什么样的机柜,
作者: xiefei821    时间: 2004-4-13 10:04
一个2米的机柜=43U!
作者: xiefei821    时间: 2004-4-13 10:36
<P>一个24口标准交换机是1U!</P>
作者: brainey    时间: 2004-4-13 11:08
喔,很有帮助
作者: qinquan312    时间: 2004-4-13 11:50
<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>回答:
<P>所谓千兆网是指千兆到桌面。采用六类布线系统解决。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>回答:如果用户没有特别要求,为减少成本可以选用五类模块;布线要的是整个信道性能,线缆和配线架用六类,模块最好还是用六类,这也为以后升级作好的准备.
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>回答:
<P>可以不使用屏蔽系统,但在流水线部分如果跟电源系统过近可能会造成很大的干扰。当然采用屏蔽系统更好。屏蔽是指全程屏蔽,即指所有数据系统都是屏蔽系统。中间不得有任何一点非屏蔽的节点,否则就不是全程屏蔽了。</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P><P>回答:</P><P>根据经验200个左右信息点一个2.0机柜,你的情况配一个1.8m的不机柜就可以了。只要最远点不超过100m(加配线间跳线和终端跳线),就可以放在一个配线间里。
</P>
作者: brainey    时间: 2004-4-13 16:16
<P>电源可以和配线设备及交换设备放在同一个机柜里么?</P>
作者: robinwang    时间: 2004-4-13 17:08
<P>电源不可以和设备放在一起,要由一个专门的配电箱。</P><P>另外如果你是做屏蔽系统,配线架和非屏蔽系统是不一样的,具体情况你需要看采用的是什么品牌</P>
作者: finder263    时间: 2004-4-14 02:18

作者: 105757144    时间: 2004-4-14 10:45
学到了  