千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请问:关于电动阀配执行器的问题
[打印本页]
作者:
三力
时间:
2004-4-11 19:09
标题:
请问:关于电动阀配执行器的问题
<P>最近我有个工程遇到了这样的问题,请大家指教.</P>
<P>由于我公司在这个项目上介入的晚,甲方提前买了冷冻站里的所以阀门,DN100--DN300的国产球阀,现在我要给他配西门子的执行器,我打电话给西门子的代理得到两个回答,不知哪个正确,</P>
<P>一个是说这么大的球阀执行器,西门子不做,</P>
<P>一个是说执行器与球阀的大小无关,只要连接尺寸只配得上,扭矩够就可以配.</P>
<P>请教各位哪种说法正确.谢谢.另请问各位有做执行器的公司吗,请联系!!!</P>
<P>wlgxzy@163.com</P>
作者:
三力
时间:
2004-4-11 19:21
<P>另还有,我的新风机组是一个DDC控制两个机组,有两个机组距离有120米左右,数据传输会出现问题吗?</P>
作者:
szallied
时间:
2004-4-12 08:30
<P>两种说法都正确</P><P>西门子可能只做小力矩执行器</P><P>的确球阀大小与执行器大小没有直接关系</P><P>120M的距离绝对不是问题</P>
作者:
sa
时间:
2004-4-12 22:59
你把连接尺寸和要求的扭矩告诉给西门子的代理商,他们就知道有没有相关产品了!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2