千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 110 配线架 如何打线,语音的~?? [打印本页]

作者: LJIE    时间: 2004-4-10 13:34
标题: 110 配线架 如何打线,语音的~??
各位老大,110 配线架 如何打线呢,语音的25对, 要用到什么工具,只用打模块的打线钳可以吗,连接的那个片子(叫什么名字)如何打到配线架上,用什么工具吗?~?~?~~?

作者: tycolink    时间: 2004-4-10 20:05
<P></P><P>一般都叫4对/5对连接块,</P><P>这个很简单,用上面这种工具就可以了。</P>
作者: quickly    时间: 2004-4-11 01:26
<P>用110专用打线工具,好的最后那一下可以产生约80KG的瞬间力量,连接的片子叫叫连接片,不可以用普通的打线</P>
作者: tycolink    时间: 2004-4-11 13:28
怎么回事,图片贴不上来,不会吧。
作者: 断翼    时间: 2004-4-12 23:49
<P>4对双绞线:从左到右顺序:蓝、橙、绿、棕,白色线在前,采用5个四对连接块,一个5对连接块。最后一对空</P><P>大对数:主线:白红黑黄紫</P><P>              辅线:蓝橙绿棕灰</P><P>每排25对,正好一组,采用5个5对连接块</P>
作者: zzq2512733    时间: 2004-4-13 08:37
谢谢!!
作者: 网怡小子    时间: 2004-4-13 11:43
你说的叫C4;C5插块,又名卡线块.专业的工具叫5对打线工具,但价格很贵.都要400元左右,如果你需要请和我联系!电话:010-82665428/38  阮
作者: LJIE    时间: 2004-4-13 14:42
谢谢楼上的!~
作者: gsquake    时间: 2004-4-27 13:23
没有图片的。
作者: wangkai    时间: 2004-4-27 15:32
我看着晕   我该怎么做啊?
作者: 传奇菜鸟    时间: 2004-4-27 17:35
首先你先将25对线缆打到110配线架上,用5对打线工具切除线头,然后还是用5对打线工具将"连接块"打到配线架上,连接块的作用是用于跳线的,是起到承上启下的作用.
作者: lihaiyan9729    时间: 2004-4-29 10:26
25对的双绞线,如果不用配线架直接打rj45水晶头,线序是怎样的????
作者: brama    时间: 2004-4-29 10:57
<P>打线工具 单打或多打</P><P>在没有打线器时 </P><P>我用过裁纸刀打线</P>
作者: zp912    时间: 2004-4-29 11:34
你要是需要的话,我们可以请avaya的老师教你们,联系我!
作者: roseboy111    时间: 2004-4-29 14:02
<P>5楼说的很对呀!</P><P>25对的线序一般是这样的,如果打到配线架上,就用普通的打线钳就可以了</P>
作者: lihaiyan9729    时间: 2004-4-29 16:31
<P>同样都是接在水晶头上   25对双绞线接法和4对双绞线的接法相同么??</P><P>4对双绞线 按568B的接法,25对也是么?????</P>
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-4-29 19:32
<P>我用的刀是两千多的,998年买的,现在还好好好的。用的可好了,</P><P>建议大家去买好的东西来用。毕竟是自己用的呀</P>
作者: cheefsea    时间: 2004-4-30 08:48
不可以用普通的打线工具么??
作者: shen_hh    时间: 2004-4-30 14:17
<P></P>
<P>[attach]12242[/attach]
</P>
作者: huagao    时间: 2004-5-1 21:08
学到了
作者: 布线和尚    时间: 2004-5-2 10:02
<P>用打线器就可以了!       QQ371912462</P><P>4对双绞线:从左到右顺序:蓝、橙、绿、棕,白色线在前,采用5个四对连接块,一个5对连接块。最后一对空</P><P>大对数:主线:白红黑黄紫</P><P>              辅线:蓝橙绿棕灰</P><P>每排25对,正好一组,采用5个5对连接块</P>
作者: 轩辕羿    时间: 2004-5-2 14:04
IDC端子
作者: yuki    时间: 2004-5-8 16:54
具体打法,楼上都讲得很清楚了。你用的110配线架是50对的吧,你只用25对?建议打线时分进线25对,到话机的25对各打在一边然后用连接块跳接。
作者: coolxf    时间: 2004-5-10 10:46
<P>按白红黑黄紫,蓝橙绿棕灰的顺序卡线,连接片五个四对的,一个五对的卡。用788J1(AVAYA的)卡连接片。力量很大的,用单刀也可以,偶就有用过,要有技巧的,先平平的卡一下,再放在最左边用力卡几下,再放在最右边用力卡几下,卡完后再在中间卡几下。不提倡这种做法。逼不得己。</P>
作者: 富春夏日    时间: 2004-5-11 14:57
<P>恩</P><P>同意呀</P>
作者: datacom    时间: 2004-5-11 15:02
同意5楼描叙
作者: chencong0629    时间: 2004-5-11 15:09
<B>以下是引用<I>lihaiyan9729</I>在2004-4-29 10:26:00的发言:</B>
25对的双绞线,如果不用配线架直接打rj45水晶头,线序是怎样的????

<P>没听说过 线序你可以自己排啊 只要让别人看的明白就行 不过我想没人会用RJ45头吧 </P>
作者: daifangqing    时间: 2004-5-11 17:39
<P>如果是接在模块上,打在4.5号线的位置.在RJ45头的中间位置</P>
作者: 锦剑    时间: 2004-5-12 10:31
说得好!我顶!
作者: micmin    时间: 2004-5-13 15:23
<P></P><P>    请高手谈谈电话主于线的改造工程方案。大厦共有40层。需增加的线缆楼层9层。每层增加100对的大对数线缆。改造方案及线材为??急投标谢了!!</P><P>Email:micmin@163.com</P>
作者: li_w00a    时间: 2004-5-13 17:24
<P>我这有5对110型的打线工具,要1000多,能有80G的力,这工具主要是 刀片贵, </P><P>有兴趣到我公司网站(www.linkbasic.com)去看看</P>
作者: bj-ship    时间: 2004-5-13 18:31
<P>给我联系吧!</P>
<P>我们有全套产品 都可以质保十五年!</P>
作者: 刘昇    时间: 2009-8-26 08:40
<p>学习了,</p>
作者: zqllovecbb    时间: 2009-8-31 14:03
<div class="quote"><b>以下是引用<i>雷雨的天空</i>在2004-4-29 19:32:00的发言:</b><br/>
<p>我用的刀是两千多的,998年买的,现在还好好好的。用的可好了,</p>
<p>建议大家去买好的东西来用。毕竟是自己用的呀</p></div>
<p>998年买的?两千多?古董啊,想买也买不到的吧</p>
作者: xcwuzhiwei    时间: 2010-5-6 16:16
<p>学习了</p>
<p>谢谢!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: net101    时间: 2010-5-7 11:43
学习期间,半年之后我可以回答你这个问题哈!
作者: zh6360    时间: 2010-5-13 13:53
还有做广告的啊!
作者: ading85    时间: 2010-5-13 14:19
谢谢
作者: yyybobo    时间: 2010-5-14 19:31
一起学习
作者: wbq5214    时间: 2010-5-17 08:46
这个没有太多的定义吧
作者: qdzxkj    时间: 2010-5-17 11:15
经验之谈
作者: wzl12345678    时间: 2010-5-17 11:36
5楼说得很正确
作者: lu9608    时间: 2010-5-19 15:02
dddddddddddddddddddddddddd
作者: lu9608    时间: 2010-5-19 15:03
终于到100了嘿嘿
作者: yq308d    时间: 2010-5-20 19:44
学习了,不过还是有点不明白,顶
作者: yq308d    时间: 2010-5-20 19:45
请问下楼主还有更详细的资料给份,<a href="mailto:yq308d@163.com">yq308d@163.com</a>谢谢
作者: mj1217    时间: 2010-5-23 15:52
非常感谢楼主!
作者: lovezhytht    时间: 2010-6-6 12:00
<font face="Verdana">学习中</font>
作者: ktvleo    时间: 2010-6-6 14:35
<p>看下图 直观了解了下&nbsp; 多谢</p>
作者: 荣观三毛    时间: 2010-6-6 21:38
从设备间过来的大对数线缆先打到110配线架上,从工作区经水平子系统过来的双绞线端接到24口配线架上,然后采用一条标准的RJ45-4对压接跳线,将两个配线架连上即可。
作者: 秋凝水liang    时间: 2010-6-7 21:22
<div id="textstyle_20" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学到了 </div>
作者: jameszw    时间: 2011-6-13 12:09
正好学习下...可惜没有详图啊...
作者: guizhilei    时间: 2011-6-13 13:57

作者: cyb790607    时间: 2011-6-17 10:29
<p>谢谢!不错。顶!</p>
作者: 天元计算机    时间: 2011-6-18 18:38
<p>没有经验,就是不行</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2