标题: 遇到难题了,谢绝菜鸟 [打印本页]

作者: wangjeans    时间: 2004-4-9 15:27
标题: 遇到难题了,谢绝菜鸟
<P>本人就冷机BA控制流程同设计院暖通专业人士进行探讨,发现目前群控机制存在如下缺陷,请高手授教:</P>
<P>冷机(优化)控制中要求计算冷负荷以控制开停冷机的数量,但目前多数冷水系统均为定流量系统,即管网的流量为固定值,按照通用设计方式,在关闭冷机后,应将其冷冻、却水供水蝶阀关闭,(如:只开一台)在此出现问题——原来有全部冷机流过的流量,将全部集中到一台冷机上。相应的流量特性、压了、水泵的扬程特性等全部发生变化,直接影响换热效果。怎么解决?</P>
<P>老革命遇到新问题</P>
作者: dree    时间: 2004-4-9 21:00
可以在热交换器一次水侧加压力自平衡流量调节阀可以减小因一次水系统变化而对二次水系统的影响,但我认为这是暖通专业的问题,我想在暖通设计时没有考虑周全
作者: ykba    时间: 2004-4-10 17:39
<P>首先明确一个问题,关闭一台冷水主机后,相应的水泵,包括冷冻水泵、冷却水泵也应该关闭,所以不会出现“原来全部冷机流过的流量全部集中到一台冷机上”的情况,只是有一定的改变而已。</P><P>当需要关闭一台冷机时,首先是空调系统有需要,也就是空调末端的电动阀已经关小,造成压差旁通流量的加大(温差变小),这个过程流量特性等也会发生变化,实际情况是水泵的运行曲线将自行调整,达到新的平衡。</P><P>在进行冷水主机开关时也是一样,这种平衡肯定是动态平衡,不用担心影响换热效果,当然出现小小波动的情况是存在的,所以在一些要求比较高的恒温恒湿系统中,建议少用冷水主机的频繁开关(节能不是第一位,稳定第一位),而一般的BA系统主要用于民用,进行冷水主机的优化开关主要就是为了节能,系统小小的波动是允许的。</P>
作者: zzq2512733    时间: 2004-5-14 13:25

作者: LJS1585    时间: 2004-5-23 17:00

作者: 江森    时间: 2004-5-24 09:42
YKBA是高手,佩服!!!
作者: fengxc    时间: 2004-5-24 11:07
一般定流量系统不是都用二通阀来控制的么?
作者: jiang1225    时间: 2004-5-27 15:05
我要好好的学习了。
作者: dstldstl    时间: 2004-5-28 11:39
学习!