千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求救 [打印本页]

作者: liweimail    时间: 2002-11-7 20:32
标题: 紧急求救
小弟最近接到一个工程,大概有570个点,要求用德特威勒超六类非屏蔽线
总共有8层楼
小弟这是第一次施工六类线产品,对六类线原来虽然了解过
但是实际操作这是第一次
所以希望各位大侠们能指点一二,使小弟这次施工不至于出什么太大的问题
还有一个最关键的问题就是,甲方要求用六类线的同时需要用到电话,他们又不肯再多出钱来布电话线,所以会需要用到110型100对鱼骨架
但是据本人所知,如果六类线在分出一对线来做电话,在测试上面会通不过。
不知道有什么解决方案
希望告知
谢谢
作者: zjt    时间: 2002-11-8 09:31
我有个工程是三千多个点的,用的是IBDN的六类系统,不过,至于电话部分(也就是语音部分)我们用的是三类大对数来解决的,具体的技术问题我就不太明白了,那得问技术啊,你可以考虑用三类的线缆解决语音部分,紧供参考!
作者: 小白先生    时间: 2002-11-8 10:09
六类线实际应用也是2对吧!
作者: zjt    时间: 2002-11-8 10:48
2000多个点?什么工程?有需要我帮忙的吗?
作者: liweimail    时间: 2002-11-10 20:49
难道大家都没做过六类产品吗
怎么都没有什么解决方案
作者: esmart    时间: 2002-11-10 20:59
绕线、距离都有规定的。HOHO~~~
作者: liuzhibin    时间: 2002-11-10 23:48
哈哈!老兄在六类线上跑语音和数据?!!!那你可要小心了!!!!!
我到要问问你客户为什么要用六类 ?

要知道六类线是用来跑千兆网的,四对线全要用全双工才可以达到千兆,如果用其中两芯做语音,那我就搞不懂了,那你还不如用五类线,一条数据一条语音并且很安全,成本和六类差不了多少。


在综合布线中是不建议用一条线同时用于语音和数据的。何况六类
作者: liweimail    时间: 2002-11-11 20:04
我也清楚六类线的做法
这是客户自己选择的
我们也劝过他们,要他们改用5类线
但是他们不肯
他们现在要求做内,外网  
内网不加电话,外网都带电话
不知道有谁做过这样的系统
希望可以多多交流