1. 监控防雷系统解决方案
住宅小区的闭路电视监控系统由分布在小区各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。值得一提的是监控系统中的前端摄象机分为室外安装型和室内安装型,室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋"方式布线,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。进行避雷器选型时,必须注意防雷保护器达到以下基本要求:
1) 正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应非常大,串联在电路中的阻抗应非常小。
2) 在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485芯片的耐受电压水平。
3) 在抑制雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好无损。
4) 雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。
1.1 电源线入口处安装电源避雷器
由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。如图1所示,电源防雷器在相线和零线之间的限压采用三个氧化锌压敏电阻模块。在零线和地线之间的保护,采用一个高能量的石墨放电极的NPE模块来限制零地之间的过电压。在住宅小区的中心控制室,监控系统总电源线入口安装第一级加强型电源防雷器,在室外型摄象机电源入口安装第二级标准型电源防雷器。
1.2 视频信号线入口、通信控制线入口安装信号避雷器
选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间在10ns以下,限制电压在50伏以下,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间(36KHZ)。
2.防雷接地要求
电源避雷器接地由引下线和接地体组成。引下线是引导雷击电流入地的通道,应采用直径不小于8mm的圆钢,或截面不小于12×4mm2 的扁钢,也可用截面不小于25mm2 的镀锌钢绞线。接地体是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用直径为50mm的钢管或50×50×5mm的等边角钢,将一端削尖垂直打入地下,以满足接地电阻的要求。接地体/线一般采用搭接焊,焊接处必须牢固无虚焊。有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接。接地线与电气设备的连接亦采用螺栓连接。