标题: [求助] 关于双绞线的测试
请问,双绞线的1,2,3,6用来传送,那4,5,7,8有没有用?我把4,5,7,8断开,用FLUKE测试,能不能通过呀?
作者: stevenzhang    时间: 2004-4-3 10:05
断开4,5,7,8。串扰,衰减串扰比,衰减等这些参数能不能过?
作者: 南华    时间: 2004-4-4 10:11
应该通过不了,要求不高的直接用还可以,拿专业测试仪测肯定不过关
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-4-4 19:10
肯定过不了。
作者: xiefei821    时间: 2004-4-5 12:06
<P>严格按照标准是不允许这样的,我在布线行业做了这么长时间,我奉劝你还是不要拣便宜,省那些钱,以后出了问题,后续的麻烦肯定你受不了!</P>
作者: oiemagic    时间: 2004-4-12 17:16
用4300测试四个线对中任何一个线对的所有参数不通过就无法PASS!!!!
作者: 断翼    时间: 2004-4-12 23:10
<P>用FLUKE测试肯定过不了</P><P>理论上是可以进行数据传输,对超五类系统,应该没有影响,因为45为备份,78为接地用</P><P>对六类系统,失去了其本身的意义!</P>
作者: njpla    时间: 2004-4-15 11:09
绝对不过!
作者: takahasi109    时间: 2004-4-15 15:31
莫贪小便宜吃大亏哦!呵呵
作者: Lancable    时间: 2004-4-15 15:37
如果是正规厂家生产的合格的先缆,用FLUKE4000系列测试。首先接线图就不能通过,当然你不考虑接线图,跳过测试,其他的性能一般来说没有问题。也就是说,作为线对12,36性能测试通过。但是作为链路测试是失败的。
作者: flglhyw    时间: 2004-4-15 17:29
<P>通不过,因为高端测试仪测的就是八芯线的衰减等参数</P><P>不管传输数据用几芯.用测试仪测线少一芯都不成.</P>
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-4-15 19:32
<P>通过了你给我说说!</P><P>呵呵。</P><P>现在我知道的还没有这样会过的。</P><P>哥们,历史的任务交给你了!努力</P>
作者: sun-it    时间: 2004-4-16 00:57
不行呀朋友  
作者: xiaoqi1    时间: 2004-4-16 10:41
<P>老大能说清楚一点吗。我记得1236是数据,45为信号,78为备份吗。怎么45变成备份78变成接地了?</P>
作者: chencong0629    时间: 2004-4-16 10:46
对哦 78应该是备份哦
作者: wonderfu    时间: 2004-4-16 10:54
<P>首先接线图测试就不过拉。那还可以测吗?</P>
作者: E情别恋    时间: 2004-4-16 11:12
规定的不允许的,以前是条件限制才那么做的,至于你怎么测,它的效果不会以为你的测试而变好吧!!
作者: zwdgz    时间: 2004-4-16 11:35
是能用,但不应断开,否则就不叫综合布线了。测试也肯定过不了。有空多看些书