标题: 电厂监控设计、施工中应注意什么
本人接了一电厂的监控工程,请问如何避免强电的干扰,产品选型和施工应注意哪些问题,成本不能高,先谢了
作者: zsj008od    时间: 2004-4-2 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: brama    时间: 2004-4-2 13:47

哇!

钢管!!

有没有经济一点的


作者: zsj008od    时间: 2004-4-2 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: billwei    时间: 2004-4-2 15:18
电厂的干扰很大,传输很多都用光纤。
作者: magicsanta    时间: 2004-4-2 15:54
如果用不了光纤,那还是像楼上同志说的那样,硬质的PVC对强电的抗干扰能力不行,最好用铜管再加良好的接地,一般就可以了。
作者: 喜出在外    时间: 2004-4-2 16:05

解决的办法很多,如电厂有局域网的话,还可以考虑网络监控设备。楼主最好有更多的信息。


作者: brama    时间: 2004-4-2 17:14

还有对摄象机的有何要求

有一摄象机要耐高温 各位有何好的推荐

谢了


作者: billwei    时间: 2004-4-2 17:42
摄像机不用什么耐温 ,你选那种水冷式的护罩就可以了啊。
作者: zyb59    时间: 2004-4-3 00:01
用UTP 也可以就是还要把RJ转成BNC头
作者: 数字光端机    时间: 2004-4-3 00:22

建议你采用 数字视频光端机。 我是做这方面设备的厂家

你可以和我联系一下 13098822004 王景亮

你把点的分布情况 和点与点之间的距离 告诉我

我帮你做个造价 然后供你参考 怎么合适你就怎么做

欢迎来点研究讨论 谢谢


作者: brama    时间: 2004-4-3 11:44

11楼 谢了

方案已收到


作者: 数字光端机    时间: 2004-4-4 21:59

光千传输 效果好 成本不高 可联系我


作者: 奋斗者    时间: 2004-4-13 15:45

电厂的问题很多需要考虑,使用传统的视频点对点传输根本无法解决干扰,因为电厂线缆桥架上有3千伏到30千伏的电压,三河火电厂的改造项目我完成的,共六十多点,主要用于输煤线及翻车机的运行情况,最远端的点是1300米,线缆必须采用射频同轴-9或-12线主线,传输方式采用高频传输,因为这种传输的频率比干扰的频率高因此不会受到干扰,其次要考虑防水及防热等,敷线采用PVC在电厂里是行不同的,钢管试药考虑的,上面有位提到钢管可以防止干扰其他的环境下可能有效,但在电厂中是白搭,采用光纤造价在这样的系统中造价昂贵,用射频传输可以把控制及视频在一根线上解决。设备造价也不高。 详细了解请拨

010-82571028 王志军 solata@163.com


作者: brama    时间: 2004-4-15 13:49
以下是引用billwei在2004-4-2 17:42:00的发言: 摄像机不用什么耐温 ,你选那种水冷式的护罩就可以了啊。

有风冷的护罩吗

急要报价

QQ:48816335


作者: qizhewm    时间: 2004-4-15 14:26
电源线一定要穿钢管,外加接地
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-15 16:16
以下是引用奋斗者在2004-4-13 15:45:00的发言:

电厂的问题很多需要考虑,使用传统的视频点对点传输根本无法解决干扰,因为电厂线缆桥架上有3千伏到30千伏的电压,三河火电厂的改造项目我完成的,共六十多点,主要用于输煤线及翻车机的运行情况,最远端的点是1300米,线缆必须采用射频同轴-9或-12线主线,传输方式采用高频传输,因为这种传输的频率比干扰的频率高因此不会受到干扰,其次要考虑防水及防热等,敷线采用PVC在电厂里是行不同的,钢管试药考虑的,上面有位提到钢管可以防止干扰其他的环境下可能有效,但在电厂中是白搭,采用光纤造价在这样的系统中造价昂贵,用射频传输可以把控制及视频在一根线上解决。设备造价也不高。 详细了解请拨

010-82571028 王志军 solata@163.com

不错哦!~~~~~~~~~

能发一份这个三河的设计方案给我吗?

用射频传输方式!

znyqq@21cn.com


作者: 奋斗者    时间: 2004-4-16 09:17

我是做技术的,电场监控系统我去年做过,我有经验,干扰的问题必须的考虑,而且采用传统的视频方式传输根本行不同,采用网络不现实,采用光纤造价高,电厂监控的点分布不是很集中,输煤线的距离都很长,采用射频传输可以控制、图象一条电缆回传,每条线缆可传输20-30点的图像。

solata@163.com 王志军


作者: 奋斗者    时间: 2004-4-17 13:28
   给大家推荐一种经济实用的传输方式,比光纤省钱并且不受干扰,总线似的结构,非常好的东西,我是觉得不错才向大家推荐的,一根电缆传输20-30的图象,控制与图形在同根电缆中传输,上行图象下行数据,造价与传统系统相当,适合远距离传输,在500米内不用中继放大。900-1000米需要一台放大,放大级数可达到六级。 如果你的点很分散,传输距离远、并且有强电干扰,极力推荐这是最佳的方案。

solata@163.com 王志军


作者: 扬州安达    时间: 2004-4-18 15:39

用抗干扰器串接


作者: 心静自然凉    时间: 2004-4-19 12:20
电厂的监控,所有方案中,最简洁、方便、经济、可靠的是无线传输,模拟微波和数字微波都可以!
作者: zhangjianyu1    时间: 2004-4-23 12:00
不能用PVC管。用铁管就可以了。。。。。。
作者: zhangjianyu1    时间: 2004-4-23 12:01

PVC管和UTP都不行,可以用铁管,注意良好接地。~~~~~~~~~~~~


作者: asmer    时间: 2004-4-26 16:52
在电厂那种情况下,就算是穿上钢管都是未必能起到很好的作用,我们是做射频传输设备的,这种方式利用射频在高频传输就可以有效解决电厂低频的电磁干扰,我给你发邮件了。
作者: 奋斗者    时间: 2004-4-28 18:24

不是告诉你了吗,射频传输,不受干扰,传输距离远,造价便宜,布线简单。有关这方面的技术问题,

发邮件: solata@163.com 王志军


作者: czyh    时间: 2005-9-15 10:52

还是建议使用光缆,如果从经济上来考虑的话双绞线值得一试。使用钢管也未必能解决干扰这个问题。本人也不推荐使用射频传输,射频传输最怕的就是干扰,用在空旷的场所应该没有问题的,本人也试用过,但是电厂应该有很多很高的建筑,无线传输最怕高的建筑。至于耐高温可以使用风冷或水冷的防护罩,不过风冷的一般只能达到80度,而且容易倒吸风把灰尘吸入防护罩里,时间长了有可能影响视频图象。


作者: huaqing3798    时间: 2005-9-15 15:26

作者: lenglingjun    时间: 2011-3-22 15:01
以下是引用奋斗者在2004-4-16 9:17:00的发言:

我是做技术的,电场监控系统我去年做过,我有经验,干扰的问题必须的考虑,而且采用传统的视频方式传输根本行不同,采用网络不现实,采用光纤造价高,电厂监控的点分布不是很集中,输煤线的距离都很长,采用射频传输可以控制、图象一条电缆回传,每条线缆可传输20-30点的图像。

solata@163.com 王志军

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

王先生,我现在正在做电厂方案,多的要100多个点,急需要您的这种射频传输方案借鉴,请发我邮箱,lenglingjun@163.com,18986213336


作者: aaazkm    时间: 2011-3-22 22:45
干了几年的水电、火电、变电站的监控了,有问题可以问我
作者: 无线传输    时间: 2011-3-22 22:49
我的神啊,04年的帖子都翻出来了
作者: skycn98    时间: 2011-3-23 10:22

还是光纤好!其次网络也不错,但是看环境了。

 