哇!
钢管!!
有没有经济一点的
解决的办法很多,如电厂有局域网的话,还可以考虑网络监控设备。楼主最好有更多的信息。
还有对摄象机的有何要求
有一摄象机要耐高温 各位有何好的推荐
谢了
建议你采用 数字视频光端机。 我是做这方面设备的厂家
你可以和我联系一下 13098822004 王景亮
你把点的分布情况 和点与点之间的距离 告诉我
我帮你做个造价 然后供你参考 怎么合适你就怎么做
欢迎来点研究讨论 谢谢
11楼 谢了
方案已收到
光千传输 效果好 成本不高 可联系我
电厂的问题很多需要考虑,使用传统的视频点对点传输根本无法解决干扰,因为电厂线缆桥架上有3千伏到30千伏的电压,三河火电厂的改造项目我完成的,共六十多点,主要用于输煤线及翻车机的运行情况,最远端的点是1300米,线缆必须采用射频同轴-9或-12线主线,传输方式采用高频传输,因为这种传输的频率比干扰的频率高因此不会受到干扰,其次要考虑防水及防热等,敷线采用PVC在电厂里是行不同的,钢管试药考虑的,上面有位提到钢管可以防止干扰其他的环境下可能有效,但在电厂中是白搭,采用光纤造价在这样的系统中造价昂贵,用射频传输可以把控制及视频在一根线上解决。设备造价也不高。 详细了解请拨
010-82571028 王志军 solata@163.com
以下是引用billwei在2004-4-2 17:42:00的发言: 摄像机不用什么耐温 ,你选那种水冷式的护罩就可以了啊。
有风冷的护罩吗
急要报价
QQ:48816335
以下是引用奋斗者在2004-4-13 15:45:00的发言:电厂的问题很多需要考虑,使用传统的视频点对点传输根本无法解决干扰,因为电厂线缆桥架上有3千伏到30千伏的电压,三河火电厂的改造项目我完成的,共六十多点,主要用于输煤线及翻车机的运行情况,最远端的点是1300米,线缆必须采用射频同轴-9或-12线主线,传输方式采用高频传输,因为这种传输的频率比干扰的频率高因此不会受到干扰,其次要考虑防水及防热等,敷线采用PVC在电厂里是行不同的,钢管试药考虑的,上面有位提到钢管可以防止干扰其他的环境下可能有效,但在电厂中是白搭,采用光纤造价在这样的系统中造价昂贵,用射频传输可以把控制及视频在一根线上解决。设备造价也不高。 详细了解请拨
010-82571028 王志军 solata@163.com
不错哦!~~~~~~~~~
能发一份这个三河的设计方案给我吗?
用射频传输方式!
znyqq@21cn.com
我是做技术的,电场监控系统我去年做过,我有经验,干扰的问题必须的考虑,而且采用传统的视频方式传输根本行不同,采用网络不现实,采用光纤造价高,电厂监控的点分布不是很集中,输煤线的距离都很长,采用射频传输可以控制、图象一条电缆回传,每条线缆可传输20-30点的图像。
solata@163.com 王志军
solata@163.com 王志军
用抗干扰器串接
PVC管和UTP都不行,可以用铁管,注意良好接地。~~~~~~~~~~~~
不是告诉你了吗,射频传输,不受干扰,传输距离远,造价便宜,布线简单。有关这方面的技术问题,
发邮件: solata@163.com 王志军
还是建议使用光缆,如果从经济上来考虑的话双绞线值得一试。使用钢管也未必能解决干扰这个问题。本人也不推荐使用射频传输,射频传输最怕的就是干扰,用在空旷的场所应该没有问题的,本人也试用过,但是电厂应该有很多很高的建筑,无线传输最怕高的建筑。至于耐高温可以使用风冷或水冷的防护罩,不过风冷的一般只能达到80度,而且容易倒吸风把灰尘吸入防护罩里,时间长了有可能影响视频图象。
我是做技术的,电场监控系统我去年做过,我有经验,干扰的问题必须的考虑,而且采用传统的视频方式传输根本行不同,采用网络不现实,采用光纤造价高,电厂监控的点分布不是很集中,输煤线的距离都很长,采用射频传输可以控制、图象一条电缆回传,每条线缆可传输20-30点的图像。
solata@163.com 王志军
王先生,我现在正在做电厂方案,多的要100多个点,急需要您的这种射频传输方案借鉴,请发我邮箱,lenglingjun@163.com,18986213336
还是光纤好!其次网络也不错,但是看环境了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |